Search found 40 matches
- Sat Jun 15, 2019 7:53 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 313SC и MMC
- Replies: 10
- Views: 9748
Re: VIPA 313SC и MMC
Про расширение памяти ничего сказать не могу- не знаю. Моя проблема решилась заменой карты памяти. Если есть возможность, попробуйте заменить карту памяти.
- Wed Aug 01, 2018 4:17 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC и Modbus команды
- Replies: 4
- Views: 2759
Re: WinCC и Modbus команды
Это не Modbus команды (функции) - это области памяти.
- Wed Aug 01, 2018 5:39 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC и Modbus команды
- Replies: 4
- Views: 2759
Re: WinCC и Modbus команды
Это я уже прочитал.
Я перечислил Modbus команды которые нужно использовать для обмена данными между WinCC и контроллером.
Вопрос в том, что я не знаю какие команды поддерживает WinCC.
Я перечислил Modbus команды которые нужно использовать для обмена данными между WinCC и контроллером.
Вопрос в том, что я не знаю какие команды поддерживает WinCC.
- Tue Jul 31, 2018 3:29 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC и Modbus команды
- Replies: 4
- Views: 2759
WinCC и Modbus команды
Здравствуйте.
Необходимо читать/писать переменные из неизвестного контроллера по протоколу Modbus.
Какие modbus функции поддерживает WinCC (версия 7.0)?
P.S. Есть таблица переменных с modbus адресами переменных в контроллере, и там указаны функции:3,5,6,16.
Необходимо читать/писать переменные из неизвестного контроллера по протоколу Modbus.
Какие modbus функции поддерживает WinCC (версия 7.0)?
P.S. Есть таблица переменных с modbus адресами переменных в контроллере, и там указаны функции:3,5,6,16.
- Thu Oct 26, 2017 6:50 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT
- Replies: 1
- Views: 1474
Re: Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT
Разобрался. В NetPro,в свойствах s7Connection->Address details->Partner->Rack/Slot нужно указать 0,2(местоположение CPU). Хотя CP 343-1 установлена в слот 4 (0,4). - Это настройки Partner. Rack/slot 0,4 - это настройки Loacal, и CP 343-1 там действительно установлена в слот 4. В общем не понятно,но ...
- Wed Oct 25, 2017 4:53 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT
- Replies: 1
- Views: 1474
Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT
Здравствуйте. Связь между контроллерами CPU 319 делаю с помощью блоков FB14"GET" и FB15"PUT" (в NetPro настроено S7Connection). Но такой способ не подходит,если хочу прочитать данные с CP343-1. Может надо использовать не PUT и GET? Буду благодарен за подсказку и по возможности за ссылку на документа...
- Wed Oct 25, 2017 4:42 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: PCS,Flexible+SFC17”ALARM_SQ”
- Replies: 1
- Views: 1319
Re: PCS,Flexible+SFC17”ALARM_SQ”
Вроде примерно понял откуда копать.Думал что все проще,ошибался.
В общем вопросов пока нет.
В общем вопросов пока нет.
- Mon Oct 23, 2017 4:40 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: PCS,Flexible+SFC17”ALARM_SQ”
- Replies: 1
- Views: 1319
PCS,Flexible+SFC17”ALARM_SQ”
Здравствуйте.
Не могу понять как работать с SFC 17 ”ALARM_SQ”. Необходимо сообщения передавать на панель HMI.
Вроде сама функция SFC17 сконфигурирована,но не нашел где формируется само текстовое сообщение.
Не могу понять как работать с SFC 17 ”ALARM_SQ”. Необходимо сообщения передавать на панель HMI.
Вроде сама функция SFC17 сконфигурирована,но не нашел где формируется само текстовое сообщение.
- Tue Feb 21, 2017 8:00 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
- Replies: 9
- Views: 6634
Re: Помогите перевести кусок STL в LAD
Я писал,что коды исходного STL и восстановленного LAD работают по разному. На самом деле это так,если из этих кодов делать FC. При FB все работает одинаково.
Всем спасибо.
Хотя мне и не понятно почему на FC коды отрабатывают по разному.
Всем спасибо.
Хотя мне и не понятно почему на FC коды отрабатывают по разному.
- Thu Feb 16, 2017 11:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
- Replies: 9
- Views: 6634
Re: Помогите перевести кусок STL в LAD
Это FB и он очень большой.В качестве примера привожу первый Network BEGIN NETWORK TITLE = //Формирование сигнала готовности джойстика. Этот сигнал обеспечивает блокировку //самопроизвольного включения привода передвижения и тормоза при: // - выходе из строя связанного с передвижением оборудования, /...
- Thu Feb 16, 2017 9:58 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
- Replies: 9
- Views: 6634
Re: Помогите перевести кусок STL в LAD
Первый код писал сторонний программист. Это не весь код,а только лишь его часть. Вопрос не стоит о том,правильно ли он работает или нет. Задача: воссоздать его на LAD. И воссозданный LAD перевести в STL (STEP7 View->STL). Коды исходного кода и воссозданного должны быть идентичными. Значит и логика и...
- Thu Feb 16, 2017 7:58 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
- Replies: 9
- Views: 6634
Re: Помогите перевести кусок STL в LAD
Я тоже так подумал, но это не правильно.Вот что получилось из вашего примера : A( A #Forward_key FN #Forward_key_fn O( A #Backward_key FN #Backward_key_fn ) O( A #Totman_move FN #Totman_key_fn ) ) A( O #Start_mode_key O #Man_mode_key ) = #Temp_1 И работают эти коды тоже по разному.
- Thu Feb 16, 2017 6:35 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
- Replies: 9
- Views: 6634
Помогите перевести кусок STL в LAD
Здравствуйте. Пытаюсь изучать STL и на простом примере не могу воссоздать на LAD небольшой фрагмент из STL. CLR O( A #In_1 FN #In_1_fn ) O( A #In_2 FN #In_2_fn ) O( A #In_3 FN #In_3_fn ) A( O #In_4 O #In_5 ) = #Out_1
- Tue Nov 22, 2016 11:38 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Панель TP170B Color чем грузить?
- Replies: 6
- Views: 4764
Re: Панель TP170B Color чем грузить?
Все получилось.Питание кабеля оставили как и было сделано (через порт MPI на CPU), а проблема почему-то была в скорости передачи данных.В настройках панели поставили 187,5 вместо 19,2 и соответственно в Set PG/PC тоже поставили 187,5 и все поехало.
Вопрос решен.
Вопрос решен.
- Tue Nov 22, 2016 9:29 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Панель TP170B Color чем грузить?
- Replies: 6
- Views: 4764
Re: Панель TP170B Color чем грузить?
Запитали от CPU 317 (разъем MPI, пины 7 и 2 - 24В).Светодиоды загорелись.Не помогло.
Вопрос: а должен ли кабель PC Adapter получать питание от панели TP170B? От KTP600 получать должен (проверено).А вот на счет TP170B не знаю.
Вопрос: а должен ли кабель PC Adapter получать питание от панели TP170B? От KTP600 получать должен (проверено).А вот на счет TP170B не знаю.
- Tue Nov 22, 2016 8:57 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Панель TP170B Color чем грузить?
- Replies: 6
- Views: 4764
Re: Панель TP170B Color чем грузить?
Ошибка в том, что нужно описать проблему, а не констатировать. Из Вашего сообщения, я так понимаю, нужно догадаться, что при попытке соединения ошибок нет, требований обновить ось панели тоже нет, кабель купили у представителя сименс, подключили на правильный порт IF1B, дипы выставили правильно. Ка...
- Tue Nov 22, 2016 5:16 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Панель TP170B Color чем грузить?
- Replies: 6
- Views: 4764
[?+]: Панель TP170B Color чем грузить?
Здравствуйте.
Никак не удается соединиться с вышеуказанной панелью.
Имеется:
-WinCC Flexible 2008 SP3 Upd3;
-кабель PC Adapter USB 6ES7 972-0CB20-0XA0.
Где ошибка?
Никак не удается соединиться с вышеуказанной панелью.
Имеется:
-WinCC Flexible 2008 SP3 Upd3;
-кабель PC Adapter USB 6ES7 972-0CB20-0XA0.
Где ошибка?
- Thu May 15, 2014 9:40 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Unitronics v350 Modbus и OPC
- Replies: 1
- Views: 2661
Unitronics v350 Modbus и OPC
Здравствуйте.
Имеется вышеуказанный контроллер.Объясните пожалуйста как обращаться к адресам контроллера (MI,MF,ML,SI и т.д.) через OPC сервер(использую Keepware)
по протоколу Modbus?
Имеется вышеуказанный контроллер.Объясните пожалуйста как обращаться к адресам контроллера (MI,MF,ML,SI и т.д.) через OPC сервер(использую Keepware)
по протоколу Modbus?
- Mon Feb 10, 2014 2:12 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
- Replies: 4
- Views: 3727
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
Перечитал свое первое сообщение - отредактировал.
Действительно,в Hardware изменений не делал.
Просто хотел чтобы энкодер появился с адресом 6.
Действительно,в Hardware изменений не делал.
Просто хотел чтобы энкодер появился с адресом 6.
- Sun Feb 09, 2014 7:29 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
- Replies: 4
- Views: 3727
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
Смену адреса делал при выключенном питании.almaz78 wrote:попробуи отключить и включить питание енкодера после смены адреса. вот цитата из мануала:
Правильно ли я понял,что переключать адрес нужно на включенном питании,и только затем выключить питание?
- Sun Feb 09, 2014 6:58 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
- Replies: 4
- Views: 3727
Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
Здравствуйте. То ли чертовщина какая-то творится,то ли я что-то не понимаю. Сделал из Step7 upload программы.В hardware видно,что на шине profibus сидят 5 вышеупомянутых энкодеров с адресами 5,6,7,8,9.По факту 3 энкодера на шине отсутствуют, а 2 рабочие(с адресами 5 и 9,т.е крайние).Когда открываю H...
- Wed Feb 05, 2014 5:42 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Соединение Vipa и PG
- Replies: 3
- Views: 3239
Re: Соединение Vipa и PG
Можноuvit wrote: а можно ли сименовским адаптером USB/MPI законнектиться с VIPA? .
- Wed Jan 29, 2014 11:04 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 313SC и MMC
- Replies: 10
- Views: 9748
Re: VIPA 313SC и MMC
Ты размеры программы, карты, памяти контроллера покажи в виде копий экрана. . Сейчас уже под рукой этого контроллера нет.Но по памяти могу сказать: Размер программы (Total:data+code=37690 байт). Память контроллера (по описанию) 64 KB Work Memory,MMC 32 KB. В Module Information на вкладке Memory до ...
- Tue Jan 28, 2014 6:58 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 313SC и MMC
- Replies: 10
- Views: 9748
Re: VIPA 313SC и MMC
Раньше программа в память помещалась.CoMod wrote:Выкини лишний код.
Код написанный в LAD занимет больше памяти чем SCL или так же??
- Tue Jan 28, 2014 4:02 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 313SC и MMC
- Replies: 10
- Views: 9748
Re: VIPA 313SC и MMC
Пробовал конечно.В этом случае вся программа не помещается.CoMod wrote:"
Попробуй сделать просто "download" и всё само зальётся на ММС.
А для какой другой карты памяти нужна опция "download user program to memory card"?
- Tue Jan 28, 2014 3:21 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: VIPA 313SC и MMC
- Replies: 10
- Views: 9748
VIPA 313SC и MMC
Здравствуйте. Имеется вышеуказанный контроллер. Проблема в том,что после сбоя слетела программа с карты памяти.Есть проект, но не получается загрузить его на карту памяти из Step7 (download user program to memory card).При этом никаких ошибок и окон с сообщениями не выводится,просто процесс копирова...
- Thu Oct 18, 2012 7:00 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
- Replies: 9
- Views: 10251
Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
Где забивать данные :Node,Application и Topic?У меня WinCC 7 и драйвера DDE нет,по крайней мере не нашел.В WinCC 6 был,а в WinCC 7 отсутствует.
Или нужно установить SuiteLink?Но у меня его нет.
Или нужно установить SuiteLink?Но у меня его нет.
- Wed Oct 17, 2012 9:07 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
- Replies: 9
- Views: 10251
Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
Это конечно понятно и не трудно,но по необъяснимым причинам нужно брать значения тегов именно из intouch.AlexXP wrote: Еще вариант забыть про InTouch и опрашивать напрямую контроллер по Modbus-TCP
Кстати в WinCC 7 не нашел DDE.
- Tue Oct 16, 2012 12:58 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
- Replies: 9
- Views: 10251
Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
Про эту утилиту слышал.AlexXP wrote:Есть еще утилита Fsgateway. Она может работать как шлюз DDE-OPC
А как обратиться к MBENET? OPC клиент из WinCC его не видит.
- Sat Oct 06, 2012 8:40 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Как взломать пароль на загрузку в CPU417
- Replies: 4
- Views: 4308
Re: [?]: Как взломать пароль на загрузку в CPU417
Сори,не правильно понял вопрос.
- Thu Oct 04, 2012 11:38 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Как взломать пароль на загрузку в CPU417
- Replies: 4
- Views: 4308
Re: [?]: Как взломать пароль на загрузку в CPU417
Может попробовать Memory Reset или форматировать карту памяти в программаторе с полным стиранием всего ?
Надо иметь полный проект.
Надо иметь полный проект.
- Tue Oct 02, 2012 7:28 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
- Replies: 9
- Views: 10251
Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
В том-то и дело что не через OPC.Драйвер ввода-вывода MBENET-так это называется
- Tue Oct 02, 2012 7:21 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Не запускается проект на WinCC
- Replies: 1
- Views: 8217
Re: Не запускается проект на WinCC
Какая версия WinCC?Если седьмая,то... Попробуйте проделать следующие действия: -удалите проект из автозапуска (пуск->SIMATIC->WinCC->AutoStart скорее всего автозапуск именно от туда) -перегрузите комп -управление компьютером->службы и приложения->SQL Server Configuration Manager->SQL Server 2005 Ser...
- Tue Oct 02, 2012 6:40 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
- Replies: 9
- Views: 10251
Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch
Доброго времени суток.
Собственно сабж. Имеется Intouch 9.0 и WinCC 7.0SP2. Необходимы инструменты (скорее всего со стороны Intouch) позволяющие забирать теги из Intouch в WinCC.
Собственно сабж. Имеется Intouch 9.0 и WinCC 7.0SP2. Необходимы инструменты (скорее всего со стороны Intouch) позволяющие забирать теги из Intouch в WinCC.
- Fri Jun 29, 2012 12:20 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Ошибка WinCC Unexpected Error
- Replies: 2
- Views: 6846
Re: [?]: Ошибка WinCC Unexpected Error
Какая версия WinCC? Если ниже 7,то попробуйте воспользоваться утилитой Project Duplicator.При этом потеряете всю историю архивов. Если WinCC7,то есть следующий способ (под XP) Удалите проект из автозапуска,перегрузите компьютер. В меню управления компьютером есть раздел "Службы и приложения"->SQL Se...
- Tue Dec 13, 2011 4:33 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Intouch.Вызов хранимой процедуры с параметром
- Replies: 0
- Views: 2187
Intouch.Вызов хранимой процедуры с параметром
Здравствуйте.
Есть некая процедура Proc1 с парамтром Par1(int) хранимая на удаленном сервере.Эта процедура делает обыкновенный запрос оператором Select.Дайте пожалуйста пример как ее вызвать из Intouch через QuickFunctions.
И еще...в каком виде будет результат Select'а и как мне до него добраться?
Есть некая процедура Proc1 с парамтром Par1(int) хранимая на удаленном сервере.Эта процедура делает обыкновенный запрос оператором Select.Дайте пожалуйста пример как ее вызвать из Intouch через QuickFunctions.
И еще...в каком виде будет результат Select'а и как мне до него добраться?
- Wed Nov 30, 2011 1:59 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: [?]: Ломиконт Л-110 и OPC сервер
- Replies: 4
- Views: 5132
Re: [?]: Ломиконт Л-110 и OPC сервер
Пользуйтесь Гуглом, первая же ссылка привела куда надо http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=357 Там нигде не написано что это Л-110,который выпускался еще в 90-х годах.Скорее всего это PRC-5(более новая модификация). А какой протокол использует Л-110 я даже и не знаю.Скорее всего какой-то свой н...
- Tue Nov 29, 2011 11:03 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: [?]: Ломиконт Л-110 и OPC сервер
- Replies: 4
- Views: 5132
[?]: Ломиконт Л-110 и OPC сервер
Здравствуйте.
Существует ли OPC сервер для Л-110?Планируется использовать его со скадой WinCC.
Если такой имеется,дайте пожалуйста ссылку.
Существует ли OPC сервер для Л-110?Планируется использовать его со скадой WinCC.
Если такой имеется,дайте пожалуйста ссылку.
- Sun Oct 02, 2011 12:24 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: читывать состояние светодиодов через SFC51
- Replies: 0
- Views: 1376
[?]: читывать состояние светодиодов через SFC51
Доброго времени суток.
Объясните пожалуйста просто и подробно как работать с этой функцией.
Доки читал,даже видел готовый пример,но мало что понял.
Необходимо считывать состояние светодиодов с контроллера 318.
Объясните пожалуйста просто и подробно как работать с этой функцией.
Доки читал,даже видел готовый пример,но мало что понял.
Необходимо считывать состояние светодиодов с контроллера 318.
- Sun Oct 02, 2011 12:15 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Чем читать сообщения из архива alarm'ов WinCC v.6
- Replies: 2
- Views: 3235
Re: [?]: Чем читать сообщения из архива alarm'ов WinCC v.6
WinCCOleDBProvider