Search found 105 matches

by DiVan
Thu Jul 05, 2018 10:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
Replies: 2
Views: 1987

Re: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP

MAAA wrote:можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master реализовать опрос устройств?
Можно.
Аналогично как для других СР
https://www.youtube.com/watch?v=fl3XUJ-OSRg
by DiVan
Thu Jun 28, 2018 2:00 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Коммуникационная ошибка S7-1200
Replies: 8
Views: 3989

Re: Коммуникационная ошибка S7-1200

выложи:
Окно Сетевых соединений
буфер сообщений
номер версии прошивки CPU1214C
by DiVan
Mon Jun 25, 2018 9:19 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместимость проектов 14 и 15 версий
Replies: 4
Views: 2978

Re: Совместимость проектов 14 и 15 версий

15-й перед заливкой обычно проводит перекомпиляцию и предлагает залить в контроллер консистентный целостный непротиворечивый проект, иначе online мониторинг будет невозможен.
14-ый Портал потом заявит, что проект сделан в в более новой версии и Афидерзейн в новую версию.
by DiVan
Wed Feb 21, 2018 9:21 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018) + Update 8 (2022/12)
Replies: 163
Views: 660842

Re: [LINK]: TIA Portal V15

see rutracker torrent viewtopic.php?f=1&t=25726&p=82831#p82150
you can select to download 1 file
by DiVan
Thu Dec 07, 2017 1:50 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Нелогическое выполнение программы S7 1200
Replies: 4
Views: 3515

Re: Нелогическое выполнение программы S7 1200

Как и в обычном Степе для контроля прохождения программы использую: - вспомогательные триггеры, взводимые событием дохода до этой ветки - либо битом, либо фронтом по взводу или спаду бита - счётчики - показывающие количество раз прохода до этой ветки - команду MOVE для скидывания контрольного слова,...
by DiVan
Thu Dec 07, 2017 11:10 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Нелогическое выполнение программы S7 1200
Replies: 4
Views: 3515

Re: Нелогическое выполнение программы S7 1200

Нелогичное описание проблемы - одни эмоции (boom) Main > FB1 > FB2 > xFBx.......> zFBz и далее такой же сумбур вымыслов Меня просто убивает то, что у TIA Portal отсутствует режим Ofline симуляции у твоего Портала имеется Online симуляция ? :haha: PLCSIM v14 поддерживает симуляцию S7-1200 v4.* Програ...
by DiVan
Tue Feb 28, 2017 11:41 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не выгружается проект с S7-1200
Replies: 5
Views: 5399

Re: Не выгружается проект с S7-1200

На счёт выгрузки проекта из контроллера - если нет запрета на выгрузку, то выгружать можно только в той версии Портала в которой он был загружен (13 - 13) (13 СП1 - 13 СП1) (14-14)... с более ранними версиями вааще может быть облом :( Из панели исполняемую прошивку (нередактируемый скомпилированный ...
by DiVan
Tue Feb 28, 2017 10:19 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Кривая кодировка текста при копировании из табл. символов
Replies: 7
Views: 5026

Re: Кривая кодировка текста при копировании из табл. символо

Классика или Портал ?
В Классике есть файл Language, где заданы языки проекта и тип кодировки
Буржуйские проекты можно открыть если удалить в проекте в подпапке Global файл Language
или отредактировать его

Code: Select all

0
1049
204
1251
866
Русский (Россия)
by DiVan
Thu Feb 16, 2017 10:56 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
Replies: 9
Views: 6585

Re: Помогите перевести кусок STL в LAD

в ЛАДе нет команды CLR и её назначение в приведённом фрагменте не ясно, также как неясно назначение О(...) после неё поэтому перевести всё написанное вручную не всегда возможно. Логика писания постороннего писателя не ясна... приведи копию экрана этой функции с самого начала... даже по её виду можно...
by DiVan
Thu Feb 16, 2017 9:23 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите перевести кусок STL в LAD
Replies: 9
Views: 6585

Re: Помогите перевести кусок STL в LAD

Я тоже так подумал, но это не правильно.Вот что получилось из вашего примера : CLR O( .............. ) = #Temp_1 A( .............. ) = #Temp_1 Кто написал первый код ? И работают эти коды тоже по разному. Как именно по разному - неправильно и правильно ? Логика на ЛАДе выглядит логичнее, http://i7....
by DiVan
Tue Feb 14, 2017 2:45 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: wincc advanced and wincc proffesional on tha same project
Replies: 21
Views: 18932

Re: wincc advanced and wincc proffesional on tha same projec

i try this methods ,both didn't work i can find AX NF ZZ file... http://s020.radikal.ru/i711/1505/0d/273f988e4437.jpg it not works...plese give me another way....thank you reRead https://support.industry.siemens.com/cs/document/24200966 https://support.industry.siemens.com/cs/images/24200966/step7_...
by DiVan
Mon Jan 16, 2017 11:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: вновь уничтожен официальный форум Симненса
Replies: 44
Views: 64098

Re: Проблемы на официальном сайте http://dfpd.siemens.ru/

CoMod wrote:В январе 2017-го года Сименс предполагает изменить движок и вид своего глобального сайта... "Всеобщая Цифровая Глобализация"
будет там обособленный русский форум или нет... науке это не известно.
По состоянию на середину января: "ведутся работы", но срок окончания работ неизвестен (h)
by DiVan
Mon Jan 16, 2017 11:35 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7 319 - авария
Replies: 13
Views: 8771

Re: S7 319 - авария

Сколько ему лет ? На морде номер модели написан. Постучать ? Остаётся открыть корпус и визуально осмотреть и нозально обнюхать. Может что то (ЧП) предшествовало ? http://s7detali.narod.ru/S7_315/S7_319.html "Праздничная иллиминация" сошедшего с ума контроллера http://s7detali.narod.ru/S7_319/CPU319_...
by DiVan
Mon Jan 16, 2017 11:22 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7 319 - авария
Replies: 13
Views: 8771

Re: S7 319 - авария

В корзине есть ещё блоки ввода/вывода ? Выложи Фотку сборки.
Какие интерфейсы воткнуты ?
После включения/выключения питания:
- как ведут себя индикаторы ?
- а если Выдернуть интерфейсы ?
- а при вынутой карте памяти (если терять нечего)
by DiVan
Mon Jan 16, 2017 10:50 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7 319 - авария
Replies: 13
Views: 8771

Re: S7 319 - авария

Просто постоянно горят или мигают как на видео ?
https://www.youtube.com/watch?v=XAek6JBe3qU

Сними и заютубь
by DiVan
Tue Dec 20, 2016 1:44 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Wincc и CPU312
Replies: 5
Views: 3799

Re: Wincc и CPU312

Через CP5711 без проблем... а вот через просто старенький или китайский ? это надо экспериментировать... и возможен ли при этом режим отладки Степ7 ? Был раньше на сйте СМС-автоматики подробный пример с описанием соединения просто Wincc (не Флекс) и S7-300... но автор оттуда уволился и пример удалил...
by DiVan
Thu Dec 15, 2016 2:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485
Replies: 7
Views: 5061

Re: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485

взглянув на IP стало всё понятно (h)

Вменяемым новичкам - описывайте подробно свою ситуацию, используемое оборудование и программное обеспечение, а не уподобляйтесь подобным.
by DiVan
Thu Dec 15, 2016 1:54 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485
Replies: 7
Views: 5061

Re: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485

Если вы меня не понимаете , то хоть посоветуйте вменяемую документацию для STEP 7 SCL в TIA Portal 13 Как тебя понять ? Ты впервые увидел ПЛК и начал выражать эмоции... 3 сообщения и ни в одном так и не описал свою проблему. Если брать для сравнения винду,х86 и СОМ порт, то на мсдн четко все распис...
by DiVan
Thu Dec 15, 2016 1:37 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485
Replies: 7
Views: 5061

Re: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485

Ты видимо совсем без ума (h) от тебя требуют назвать конкретное имя проблемы... (warn) но sp@@m занимаешься трёпом о своей жалкой жисти (h) ты шпиён и именно поэтому не хочешь называть названия санкционных продуктов совесть должен иметь http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=2&t=5670 8. Задавая вопро...
by DiVan
Thu Dec 15, 2016 12:18 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485
Replies: 7
Views: 5061

Re: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485

Ты своё сообщение перечитай = без матов описать его нельзя (h)
В технических форумах привыкли обсуждать конкретные проблемы с конкретным и подробным их описанием, а не рассуждать о жисти вааще...
В чём проблемы - имена, фамилии, явки ?
by DiVan
Thu Jul 21, 2016 2:14 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: вновь уничтожен официальный форум Симненса
Replies: 44
Views: 64098

Re: Проблемы на официальном сайте http://dfpd.siemens.ru/

maratin wrote:Откуда такая информация?
оттуда viewtopic.php?f=9&t=24244
перечитываем сообщения этого года
by DiVan
Thu Jul 21, 2016 2:12 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Децентрализованная периферия на s7-1500
Replies: 5
Views: 4932

Re: Децентрализованная периферия на s7-1500

В каждом конкретном случае выбирают из таких параметров как: 1. конфигурация по нужным типам входов/выходов - у ET200S/ET200SP есть специализированные модули не имеющие аналогов в ET200М/ET200МP и наоборот. У ET200S/ET200SP активная задняя шина клеммной корзины с возможностью "горячей" замены одиноч...
by DiVan
Wed Jul 20, 2016 1:32 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: вновь уничтожен официальный форум Симненса
Replies: 44
Views: 64098

Проблема

viewtopic.php?f=9&t=24244
Официальный форум погиб вместе с резервными копиями (h)
by DiVan
Tue Jul 19, 2016 1:41 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Децентрализованная периферия на s7-1500
Replies: 5
Views: 4932

Re: Децентрализованная периферия на s7-1500

принцип построения децентрализованной периферии не изменился ET200MP - это аналог станций ET200M ET200SP - это аналог станций ET200S http://s7detali.narod.ru/S7_1500/S7_1500_Stends.html CPU ET200SP 1510SP - это аналог процессора формата CPU ET200S ET200S http://s7detali.narod.ru/S7_1500/S7_1510_Sten...
by DiVan
Mon Dec 14, 2015 9:27 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?+]: EKB_Install for WEB Navigator 7.0
Replies: 16
Views: 12807

Re: [?]: EKB_Install for WEB Navigator 7.0

Своей игрой на Рунтайм сервере вы превратили его в инженерную станцию, которой теперь не хватает A9WCP?0700 Name of License = A9WCP?0700 | Text of License = Simatic WinCC RC PO (Runtime + Engineering ) | Exists = No | и она переходит в Деморежим на 1 час: 2/14/2015 10:57:32 Control Center - Demo Mod...
by DiVan
Wed Dec 09, 2015 2:00 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: WINCC Flexible 2008 not support TP 900 Comfort Panel
Replies: 5
Views: 7692

Re: [?]: WINCC Flexible 2008 not support TP 900 Comfort Pane

mhi_rockerz wrote:Can anyone give me download link for WINCC V 11.0?
I try to find it but still failed...:(
Use v13 SP1 Update 5
Download Trial = Full version from Siemens http://support.automation.siemens.com/W ... /106567563
viewtopic.php?f=30&t=20958
by DiVan
Tue Jan 13, 2015 2:06 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Пароль в S7-315
Replies: 5
Views: 5139

Re: Пароль в S7-315

Если контроллер со старой прошивкой, то попробуй чёрный пароль http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=9&t=8251&p=69455#p69455 имя пользователя и пароль - "Basisk" жёстко встроен в некоторых версиях прошивки для модели S7-300 PLC до 2009 года. Siemens в 2009 удалил его из последующих систем. Но любой ...
by DiVan
Thu Dec 25, 2014 11:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не могу войти в экран настройки.
Replies: 30
Views: 23750

Re: Не могу войти в экран настройки.

Ну то есть в отчёте наверх не написали, что поставили пиратские ключи на спиженое судно... все боссы довольны. У столь солидной пиратской компании должна быть своя техподдержка, не боящаяся еболу. Без выложенного проекта нечего обсуждать "как и почему" и наводить тень на плетень старожилов. Плачь о ...
by DiVan
Mon Dec 08, 2014 9:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+Нигерийские письма счастья]: SIUPA9WRC5
Replies: 40
Views: 39913

Re: [+Нигерийские письма счастья]: SIUPA9WRC5

Самые свежие оригинальные официальные версии качайте только по ссылкам с нашего форума, проверяя контрольные суммы - остерегайтесь подделок http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=30&t=218 Sim_EKB_Install_ 2014_11_11 add PCS7 v8.1 ALM_5_3_Upd_1.zip ( 105932 KB ) качай с официального сайта http://suppo...
by DiVan
Wed Oct 15, 2014 10:22 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: About keys for WinCC
Replies: 100
Views: 248671

Re: [?]: About keys for WinCC

Донгл раньше просила только Азиатская версия нужны файлы отчётов *.LOG как выше копию экрана ALM с установленными и проверенными ключами Для вступления изменений с ключами в силу требуется вновь проверить все в АЛМ и, иногда, перезапустить WinCC/приложение Сименса. For the changes with the keys in t...
by DiVan
Mon Feb 11, 2013 1:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Взлом защиты с помощью S7 Protect
Replies: 1
Views: 2499

Re: [?]: Взлом защиты с помощью S7 Protect

О чём собственно речь ?
У Сименса есть несколько типов Протектов для разных типов семейств контроллеров.

Взлом защиты с помощью S7 Protect ?
С помощью S7 Protect пока никто не пытался взломать защиту :lol:
by DiVan
Tue Jan 22, 2013 9:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Simatic S7-1500
Replies: 1
Views: 2866

Re: Simatic 1500

1500-е модели уже покупал кто-нибудь? Некоторые в руках пока держали только тестовые экземпляры и тестовый V12. По слухам официальный релиз перенесли с января на февраль - поэтому официально кроме тестеров официального Сименса их никто не держал. По традиции - безглючно-работоспособные версии следу...
by DiVan
Thu Jan 17, 2013 1:29 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [LINK]: Курсы Simatic Russian Courses
Replies: 41
Views: 96945

Re: [LINK]: Курсы

Эти не работают! и нет альтернативных ... Рапидшарные ссылки с декабря 2012 работают с 0:00 по среднеевропейскому времени :D до исчерпания лимита в 20 ГБ http://curswincc.narod.ru/ вторая таблица с нерапидшарными ссылками на самом curswincc.narod.ru типа http://curswincc.narod.ru/ProTool_Ru.zip htt...
by DiVan
Mon Dec 10, 2012 2:32 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [неадэкват]: продам 6ES7715-1EE20-0AD3
Replies: 3
Views: 4165

Re: продам 6ES7715-1EE20-0AD3

так ктож такое чудо купит за такие деньги ?
Цена ?
СПб ?
by DiVan
Wed Dec 05, 2012 11:48 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: SIMATIC COMPATIBLE WITH WINDOWS 8
Replies: 4
Views: 5326

Re: [?]: SIMATIC COMPATIBLE WITH WINDOWS 8

http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=30&t=15460 http://img12.spamm.us/img12/4750/problemxss.th.png i used your ini file and then i got this message. i have windows 7 home premium and the setup detected window NT! please help (h) (oo) Windows 7 — Windows NT 6.1 (2009) Windows Server 2008 R2 — Window...
by DiVan
Tue Nov 27, 2012 9:40 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: S7 300 Memory addressing
Replies: 2
Views: 2149

Re: [?]: S7 300 Memory addressing

http://support.automation.siemens.com/D ... _en-US.pdf
limitation - memory area size
Technical specifications
Bit memory
S7-312 (MB 0 to MB 255 /MW 0 to MW 254/ MD 0 to MD 252)
S7-317 (MB 0 to MB 4095)
by DiVan
Thu Nov 15, 2012 9:53 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?+]: Usb 3.0 USB PC Adapter can not be activated
Replies: 6
Views: 7162

Re: [?+]: Usb 3.0 USB PC Adapter can not be activated

netbook/notebook name ? chipset name ? windows home/pro ? When inserted MPI cabel to S7-CPU and USB to PC, all LEDs is ON ? I also tested on 1 year old notebook with USB2 and USB3 - adapter 6ES7972-0CB20-0XA0 work. Installed Step7 v5.5 and TIA Portal v11. No aditional driver. In setting PG/PC select...
by DiVan
Wed Nov 14, 2012 3:55 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Миграция проекта и смена панели с ОР170В на ОР177В
Replies: 2
Views: 3514

Re: Миграция проекта и смена панели с ОР170В на ОР177В

Уставки по идее должны меняться в контроллере.
Попробуй отладить проект в симуляторе PLCSIM со Флексом на одном компе.
После ввода энтер нажимаешь?
by DiVan
Wed Nov 14, 2012 10:02 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?] cp 443 V5.1 and step 7 v5.5
Replies: 1
Views: 2301

Re: [?] cp 443 V5.1 and step 7 v5.5

http://support.automation.siemens.com/DE/view/en/15117378 The firmware V5.1 has no new functions, but only corrects problems. use v5.0 in HWConfig or see upgrade firmware to 5.3 http://support.automation.siemens.com/DE/view/en/27202024 Important: If you are making system changes by means of CiR (Co...
by DiVan
Thu Nov 01, 2012 9:29 am
Forum: About forum , files exchangers and RULES
Topic: [Info]: Blacklist law in Russia
Replies: 0
Views: 8669

[Info]: Blacklist law in Russia

From today (1/11/2012) in Russia officially enters into force the law "On the protection of children from information harmful to their health and development." = anti_p_o_r_n_o. Check whether entered in the register of a particular site and hosters, you can at http://www.zapret-info.gov.ru These sit...
by DiVan
Wed Sep 26, 2012 2:09 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Процесс авторизация PDM v6.1
Replies: 9
Views: 10668

Re: Параметрирование, настройка термопреобр. TH400 c Profibu

В некоторых инсталляторах у Сименса имеется папка Patch как раз для устранения подобных ляпов - единственная задача патча прописать в реестре AUTSW для устанавливаемого пакета.
by DiVan
Tue Sep 25, 2012 4:18 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Процесс авторизация PDM v6.1
Replies: 9
Views: 10668

Re: Параметрирование, настройка термопреобр. TH400 c Profibu

Для ПДМ 6.1 были выпущены ключи в свежих ЕКБ_Инсталах
by DiVan
Mon Sep 24, 2012 10:37 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?-]: Отстутствие "recipes" в панели опций проекта.
Replies: 2
Views: 3049

Re: [?]: Отстутствие "recipes" в панели опций проекта.

Причина в отсутствии рецептов в технических данных на конкретную панель :)
Image

Не все панели поддерживают рецепты.
У тебя какая ?
by DiVan
Fri Sep 21, 2012 12:28 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Ошибка при обновлении ОС на TP177micro
Replies: 2
Views: 3650

Re: Ошибка при обновлении ОС на TP177micro

inconsistent = противоречивый или нецелостный или битый
Контрольная сумма MD5 TP177Micro_V1_8_3_0.img
314d95431374c09be4d2de03aab7fb0c *TP177Micro_V1_8_3_0.img
Попробуй обновить прямо из Флекса
by DiVan
Tue Sep 18, 2012 9:45 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Ошибка со шрифтом в WinCC flexible
Replies: 8
Views: 8556

Re: [?]: Ошибка со шрифтом в WinCC flexible

a_gricaj wrote:Да пустышка

Тогда реально проблему можно попробовать решить переустановкой или обновлением Флекса
a_gricaj wrote:мож надо Флекс обновить до SP3???
Надо
by DiVan
Tue Sep 11, 2012 12:41 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Влом пароля МC карты
Replies: 13
Views: 17839

Re: [?]: Влом пароля МC карты

Выложи полученный образ карты - в форуме бывают спецы по определению проблем вскрытия пароля.
by DiVan
Thu Aug 30, 2012 4:30 pm
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [?]: working and recent eplan P8 on x86/x64
Replies: 3
Views: 3855

Re: why are you changing the thread title?

delege wrote:why are you changing the thread title?
1. you again use bad slang
(not_allow) (att) (ev)

2. Eplan Co removes file from file-server (Rapidshare,....)
Torrent is live.

3. This is OTHER programs and utils - we not crack it.
I not used EPlan - it not interesting for me.