- Sun May 20, 2018 6:18 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: S7-300 обмен по MPI
- Replies: 10
- Views: 4408
Re: S7-300 обмен по MPI
Если верхний уровень - "Большой" WinCC, да внутренними таймерами. Если WinCC flex или из TIA, события минимум 1 минута.
- Wed Feb 14, 2018 9:19 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Косвенная адресация TIA WinCC professional
- Replies: 6
- Views: 3749
Re: Косвенная адресация TIA WinCC professional
"Массивный" тег в WinCCprof не получается. Видимо, наследство "большого" WinCC.
1.Работать с типом RAW. Помню, в "большом" WinCC были функции преобразования RAW в массив.
Это пробовать в WinCC prof некогда .
2.Менять имя тега, как и в "большом". В 1-м ответе это нарисовал.
1.Работать с типом RAW. Помню, в "большом" WinCC были функции преобразования RAW в массив.
Это пробовать в WinCC prof некогда .
2.Менять имя тега, как и в "большом". В 1-м ответе это нарисовал.
- Fri Feb 09, 2018 2:37 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Косвенная адресация TIA WinCC professional
- Replies: 6
- Views: 3749
Re: Косвенная адресация TIA WinCC professional
Сляпал примерчик. TIA14. Работает.
В DBшке: Exp_Array1 - Array[0..9] of Real
For i=0 To 9
SmartTags("Exp_Array1")(i) = SmartTags("Exp_Array1")(i) + 1
Next
В DBшке: Exp_Array1 - Array[0..9] of Real
For i=0 To 9
SmartTags("Exp_Array1")(i) = SmartTags("Exp_Array1")(i) + 1
Next
- Wed Feb 07, 2018 9:12 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Косвенная адресация TIA WinCC professional
- Replies: 6
- Views: 3749
Re: Косвенная адресация TIA WinCC professional
В WinCC flexible работает "динамизация" имени тега. Аналогично "большому" WinCC.
Пример:
For i=0 To 12
itn = String(2-Len(i),"0") & CStr(i) ' переменная часть имени ТЕГа (от "00" до "12")
SmartTags("TagY_" & itn) = SmartTags("TagXarray") (i)
Next
В WinCC TIA не пробовал.
Пример:
For i=0 To 12
itn = String(2-Len(i),"0") & CStr(i) ' переменная часть имени ТЕГа (от "00" до "12")
SmartTags("TagY_" & itn) = SmartTags("TagXarray") (i)
Next
В WinCC TIA не пробовал.
- Mon Nov 27, 2017 4:47 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: TD200 + S7-300?
- Replies: 5
- Views: 3564
Re: TD200 + S7-300?
TD200/400 это отображение памяти контроллера (S7-200) на кадры (экраны) панели.
Следовательно: только S7-200 и MicroWin.
Следовательно: только S7-200 и MicroWin.
- Wed Dec 30, 2015 8:50 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: не работает Data block
- Replies: 9
- Views: 5752
Re: не работает Data block
Прошу прощения:
Имел в виду - проблема в вашем СИМУЛЯТОРЕ
Имел в виду - проблема в вашем СИМУЛЯТОРЕ
- Wed Dec 30, 2015 8:38 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: не работает Data block
- Replies: 9
- Views: 5752
Re: не работает Data block
Ну вставил вашу программку на STL. Задал переменные VW0, VW2 в Data Block-е. Откомпилировал - все ОК. Перевел в LAD. Загрузил в реальный CPU 226 - без проблем. Проиграл на Program Status - все прекрасно работает. Логика, сложение, вычитание. И в чем проблема? Проблема,думаю, в вашем компиляторе. На ...
- Tue Dec 22, 2015 11:52 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: не работает Data block
- Replies: 9
- Views: 5752
Re: не работает Data block
Что за микровин у вас? Делаю: VW7980 10 VW7980 12 Компилирую Compiling Data Block... Data Page StartSet : line 97, ERROR 2770:The address specified has already been assigned a value. Data Page StartSet : line 98, ERROR 2770:The address specified has already been assigned a value. Block Size = 0 (byt...
- Fri Jul 24, 2015 8:43 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: STL для чайника
- Replies: 7
- Views: 7148
Re: STL для чайника
http://plc4good.org.ua
там шпаргалки STL
там шпаргалки STL
- Thu Jul 23, 2015 1:47 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: STL для чайника
- Replies: 7
- Views: 7148
Re: STL для чайника
Функции типа FC12,FC18.
Если, конечно, задавать конкретную дату.
Если, конечно, задавать конкретную дату.
- Mon Feb 16, 2015 1:29 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: нужен учебник step 7 для чайников
- Replies: 11
- Views: 16881
Re: [?]: нужен учебник step 7 для чайников
Зайди на http://plc4good.org.ua/
там были шпаргалки по STL и много чего еще
там были шпаргалки по STL и много чего еще
- Tue Dec 23, 2014 10:27 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Нормально открытый контакт не реагирует на команды 0 и 1
- Replies: 8
- Views: 6193
Re: Нормально открытый контакт не реагирует на команды 0 и 1
Или "разнести" адреса модуля DI в хардваре и в таблице символов. Тогда ваш символ "Key 1" (I0.0) как обычный меркер. Это для отладки. На объекте грузишь адрес 0-1
- Fri Nov 29, 2013 9:36 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsim
- Replies: 2
- Views: 4025
Re: Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsi
PS: Виртуалка - VirtualBox
- Fri Nov 29, 2013 8:12 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsim
- Replies: 2
- Views: 4025
Re: Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsi
1-будет ли работать FB41 в PLCSIM? Ответ - да. 2-работает ли WinCC с PLCSIM? Ответ - да. В PG/PC Access Point - S7ONLINE. Interface - PLCSIM(TCPIP или MPI). Запускаешь PLCSIM, грузишь туда HW и программу STEP7. WinCC: SIMATIC S7 Protocol Suite - TCP/IP - System Parameter - Unit - PLCSIM(TCP/IP). Или...
- Fri Oct 18, 2013 8:22 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: Скрипт отрисовки рецепта на vbs (WinCC Flexible)
- Replies: 3
- Views: 6088
Re: Скрипт отрисовки рецепта на vbs (WinCC Flexible)
TrendView с типом тренда "Buffer bit triggered". По запросу отрисовывает массив из ПЛК.
- Wed Jan 11, 2012 7:35 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: WinCC Flex. Извлечение символа из символьной строки
- Replies: 2
- Views: 3929
Re: [?]: WinCC Flex. Извлечение символа из символьной строки
Наверное функция Mid
Mid(stroka,7,2). 7-позиция, начиная 1. 2-к-во символов
см. хелп на WCC flex "VBScript Language Reference"
Mid(stroka,7,2). 7-позиция, начиная 1. 2-к-во символов
см. хелп на WCC flex "VBScript Language Reference"