Search found 6 matches

by fainver
Mon Nov 19, 2012 5:26 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Как ускорить сбор данных в WinCC до 10 мс ?
Replies: 2
Views: 4160

[?]: Как ускорить сбор данных в WinCC до 10 мс ?

Суть вопроса: необходимо записывать в архив быстроизменяющийся сигнал каждые 10 миллисекунд, или еще лучше каждую миллисекунду в течении 3-5 секунд по конкретному событию. На данный момент делаю буфер в DB конроллера,а затем считываю этот буфер в ТЭГ WinCC каждые полсекунды, что весьма не удобно и д...
by fainver
Thu Sep 15, 2011 5:44 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet
Replies: 12
Views: 8798

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Да, работать - он работает, просто не понятно, почему на старенький, уже снятый с производства CP, сименс выпускает обновления прошивок до версий 1.3.3 и 1.3.4,
а после этого в обновлениях библитеки степа выпускает версию 1.2?????
by fainver
Wed Sep 14, 2011 6:00 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet
Replies: 12
Views: 8798

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

vlad2006gr
Спасибо большое за пдфку, там даже ссылка на Modbus TCP Wizard есть, хотя скрее всего это демка. Вощем будем разбираться.
А что касается CP 343-1EX21, то действительно не понятно, как в библиотеке железа степа обновить версию до 1.3???????
by fainver
Tue Sep 13, 2011 5:55 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet
Replies: 12
Views: 8798

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Спасибо всем за участие. Буду изучать информацию. У сименса используются CP 343-1EX11 и 443-1EX11, недавно в ЗиПе откопал 343-1EX21, но с ним другая проблема, у меня в библиотеке железа степа почему то самая старшая версия 1.2, а реально на модуле 1.3. Библиотеку только что обновил, если кто-нибудь ...
by fainver
Mon Sep 12, 2011 5:00 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet
Replies: 12
Views: 8798

Re: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

У сименса, в основном из тех контроллеров, в которых есть CP Ethernet 414-3DP и 315-2DP (связаны между собой по TCP/IP),
У шнайдера квантум, полную конфигурацию железа выложу завтра.
Но мне хотя бы узнать, как в принципе это делается?????
by fainver
Sun Sep 11, 2011 2:12 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet
Replies: 12
Views: 8798

Нужно связать Siemens и Schneider по Ethernet

Добрый день всем. Подскажите как проще связать один из контроллеров Siemens уже готовой сети Ethernet, с контроллером Schneider, в котором имеется соответствующий модуль. Вроде как Schneider кроме Modbus/TCP ничего не понимает, следовательно нужен какой то "S7 OpenModbus/TCP" , что это такое - то ли...