Search found 92 matches

by POV_PDA
Fri Dec 08, 2023 9:12 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: PCS7 FREEZES
Replies: 16
Views: 1679

Re: PCS7 FREEZES

The following operating systems are supported in PCS 7 V9.0 incl. SP1 : ● Windows 7 Professional SP1 (64-Bit, only English Windows language version) ● Windows 7 Ultimate / Enterprise SP1 (32-Bit) ● Windows 7 Ultimate / Enterprise SP1 (64-Bit) ● Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64-Bit) ● Windows Serv...
by POV_PDA
Tue Nov 28, 2023 11:31 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20736

Re: не загружается панель MP377

yuryur wrote:
Tue Nov 28, 2023 11:20 pm
Это просто преобразователь 485 в 232
Я не могу прокомментировать это, да и документ старый, но и ваш загрузчик примерно тех лет. Что интересно у мр377 - х в том же документе есть загрузка при живом только загрузчике и через езернет, а вот у мр277 - только там стоит буковка U, где я написал выше.
by POV_PDA
Tue Nov 28, 2023 10:07 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: не загружается панель MP377
Replies: 24
Views: 20736

Re: не загружается панель MP377

К старой статье 2011 года за номером 19109408 в поддержке был приложен файл, где утверждалось, что для панели мр277 10 тач, если доступен только загрузчик, действия должны выполняться через кабель RS232/PPI Multi-Master Cable 6ES7 901-3CB30-0XA0 или кабель 90° Winkel (9 pol. 1:1) 6AV6 671-8XD00-0AX0...
by POV_PDA
Fri Nov 17, 2023 8:23 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
Replies: 9
Views: 953

Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml

Он вообще ничего не выгружает?
В диагностике могут быть имя и адрес - он же их ищет. Я так понимаю вам нужны только адрес и имя той ET200SP.
by POV_PDA
Fri Nov 17, 2023 8:09 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
Replies: 9
Views: 953

Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml

А Simotion требует какого то особого программирования для ET200SP?
Простого присвоения старого адреса и имени устройства PROFINET новому интерфейсному модулю ET200SP недостаточно для принятия в систему?
by POV_PDA
Wed Apr 12, 2023 8:46 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Восстановление проекта WinCC Flexible
Replies: 10
Views: 3473

Re: Восстановление проекта WinCC Flexible

X200881 wrote:
Tue Apr 11, 2023 9:14 am
The data format of the configuration file .PDATA.FWX’ is incompatible
Так может там реально не та версия, скажем панель заливали 2005, а у вас стоит 2008, а еще сервис паки...
by POV_PDA
Mon Dec 12, 2022 10:23 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: SIMATIC PCS Neo
Replies: 3
Views: 1237

Re: [?]: SIMATIC PCS Neo

CoMod wrote:
Mon Dec 12, 2022 9:36 pm
Totaly DesIntegrated Automation (boom)
The picture is fire, as I have never seen before.
Thanks, sorry for getting off topic.
by POV_PDA
Tue Nov 29, 2022 4:44 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [LINK]: WinCC Flexible 2008 + SP3 + SP5 for Windows 7/10
Replies: 49
Views: 253712

Re: [LINK]: WinCC Flexible 2008 + SP3 + SP5 for Windows 7/10

What the file "Patch_STEP7_V5.7_Integrity.zip"
under https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=hu-HU

please download siemens - upload yandex
Thanks.
by POV_PDA
Sat Sep 24, 2022 7:53 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Установка WinCC Flex and TIA Portal (15)
Replies: 5
Views: 1388

Re: Установка WinCC Flex and TIA Portal (15)

А почему уж тогда не Step7 v5.7 WinCC flex 2008 SP5 и портал v 17? Если уж возникают проблемы, при наличии нормального железа, используйте виртуальные машины.
by POV_PDA
Mon Aug 29, 2022 1:30 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нужен совет по замене визуализации
Replies: 13
Views: 2527

Re: Нужен совет по замене визуализации

Более того, старые версии 300х не поддерживаются порталом в принципе и замена прошивки не спасет.
Но есть прокси плк, который читает переменные из проекта старого доброго степа. То есть плк остается в классике, а визуализация на портале.
by POV_PDA
Mon Aug 29, 2022 11:44 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нужен совет по замене визуализации
Replies: 13
Views: 2527

Re: Нужен совет по замене визуализации

Целесообразней новая панель под портал или РС под портал. А что лучше панель или РС - вопрос сложный. Если только не рассматривать классику WinCC или Professional RT. На эти есть смысл ехать, если нужны любые скрипты или очень много тегов/архивов. Flexible или старые панели под него зачем? Все это с...
by POV_PDA
Mon Sep 13, 2021 5:25 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вопросы про сохранении в ROM ПЛК переменных и программировании удаленной периферии
Replies: 4
Views: 1225

Re: Вопросы про сохранении в ROM ПЛК переменных и программировании удаленной периферии

Замечу, что работа с памятью отличается друг от друга у всех серий 200-300-400-1200-1500. Для 300 нового типа с ммс картой все ДБ по умолчанию реманентны (если не стоит та самая галочка). Настройка реманентности меркеров, таймеров, счетчиков на соответствующей закладке в свойствах цпу в настройке ап...
by POV_PDA
Wed Jun 09, 2021 2:26 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2538

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Объясните, что происходит при отключении конечного ЧП что валится вся сеть? Ну это очевидно, вы отключаете питание терминатора. Посмотрите схему профибаса и терминатора. http://s7detali.narod.ru/PB/PB_Scheme.gif http://s7detali.narod.ru/NET/Connector/ProfibusTerminatorBus.jpg Там же три резистора и...
by POV_PDA
Wed Jun 09, 2021 11:51 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2538

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Отключать питание конечного узла сети профибас нельзя, не выполнив соответствующие переключения терминаторов на предыдущем узле. Иногда и так прокатывает, но обычно не везет. Опять же сие сильно зависит от скорости, длины сегментов, типа кабеля и разъемов. Если по простому, то несколько вариантом ес...
by POV_PDA
Wed Dec 23, 2020 8:32 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area
Replies: 4
Views: 1468

Re: Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area

Что значит "не сработало"? А RET_VAL какой? Если что-то записать в ДБ, нулями перепишет сверху? Тут вот еще интересно, для blkmov тоже указана p область, но https://support.industry.siemens.com/cs/document/22783999/how-do-access-the-i-o-address-area-indirectly-and-what-should-you-watch-out-for-when-...
by POV_PDA
Mon Dec 14, 2020 9:33 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2702

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Так то для 300-400 вариант вашего программера все используют. Я тоже сразу 1500 для проверки поставил, так как 1200 не поддерживает scale (пришлось свою копипастить). А 300-400 я в классике делаю.
by POV_PDA
Mon Dec 14, 2020 8:03 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Удаление Protool из проекта
Replies: 6
Views: 1890

Re: Удаление Protool из проекта

SaveAs с реорганизацией (галочка такая, там еще slow написано) обычно исправляет такую ситуацию.
by POV_PDA
Mon Dec 14, 2020 7:57 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2702

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Вот только что проверил. Вставил блок scale, просто ввел true. Все. Работает. Не усложняйте.
by POV_PDA
Sun Dec 13, 2020 8:55 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2702

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Я так думаю, он ждет просто 'true' или 'false'.
by POV_PDA
Fri Dec 11, 2020 9:25 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator
Replies: 9
Views: 5673

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Не путайте продукты. TIAportal WebUX и WebNavigator часть TIAportal WinCC Pro Runtime. Вы инсталляторы не перепутали? Runtime это отдельный инсталлятор.
А классический WinCC v7.x тут вообще не при делах и с Pro от TIAportal WinCC вообще несовместим.
by POV_PDA
Thu Jun 18, 2020 2:36 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Tia portal v13 on win10
Replies: 3
Views: 2144

Re: Tia portal v13 on win10

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Триал с интегрированным 4 апдейтом. Ключи покупать, я так понимаю от 13 и выше подойдут.
by POV_PDA
Thu Dec 12, 2019 6:57 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Проблемы с панелями kp32f
Replies: 3
Views: 2646

Re: Проблемы с панелями kp32f

Топология сети введена, если да, то соединения выполнены точно по топологии? Что за ошибка? Что в хелпе на нее? Диагностический буфер выкладывайте сюда.
by POV_PDA
Tue Dec 03, 2019 7:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру
Replies: 15
Views: 5236

Re: Подскажите как в SCL из структуры получить байт и запихнуть в другую структуру

Если можно менять интерфейс блока - используйте "AT" To be able to access a declared variable with a different data type, you can define views of the variable or of ranges within the variables using the "AT" keyword. A view is visible only locally in the block; it is not included in the interface. A...
by POV_PDA
Sun Dec 01, 2019 10:19 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: WCCFlex TIA 15 and cyrillic symbols
Replies: 1
Views: 2716

Re: WCCFlex TIA 15 and cyrillic symbols

For comfort panel use https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
For basic panel - impossible.
by POV_PDA
Wed Nov 06, 2019 4:23 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Simatic на линуксе.
Replies: 4
Views: 2907

Re: Simatic на линуксе.

Коллега Лифанов Александр от сименса писал https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... b3b41dc101
может еще тут https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... b3b41dc101
что то еще в вебинарах весной было вроде, но могу и путать.
by POV_PDA
Tue Oct 15, 2019 11:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вычисление скорости вращения двигателя в TIA Portal
Replies: 7
Views: 5016

Re: Вычисление скорости вращения двигателя в TIA Portal

А по второй проблеме кто-то подскажет, как это все реализовать программно? Ну за Аltivar71 не скажу, а вот по MicroMaster440: У 440 серии есть плата подключения энкодера. Но мне даже с платой стабильность оборотов не понравилась, но нагрузка была уж больно нестабильная. Вся серия MicroMaster4хх дав...
by POV_PDA
Thu Sep 19, 2019 7:26 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени
Replies: 22
Views: 6909

Re: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени

Далее через AreaPointer Coordination даете с ПЛК Job для панели Это вообще я писал, а не топикстартер. Я вам уже разжевал это и в рот положил. А вы выплевываете непереводимые выражения. Dfcz, мне вообще ничего не надо разжевывать, не нравиться, как я пишу, так не читайте. Это не вам писалось, а топ...
by POV_PDA
Wed Sep 18, 2019 6:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени
Replies: 22
Views: 6909

Re: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени

А у вас теги не разные, а то в одном месте "вернуться на стартовую страницу", а в другом "активировать старт экран". А тег ухода с одним названием.
by POV_PDA
Wed Sep 18, 2019 2:09 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени
Replies: 22
Views: 6909

Re: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени

Есть способ, но почитать придется руководства В connections панели задействуете AreaPointer ScreenNumber - панель будет передавать на ПЛК номер текущего экран. Я считаю, что просто уход со стартового экрана и потом таймер - это плохо. А вот таймер, если пользователь не меняет экран (ушел, уснул), уж...
by POV_PDA
Fri Sep 13, 2019 10:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 7105

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

Именно из-за топологии - у меня была точно такая же фигня, когда убрал ту топологию, что не соответствовала реальности - стало нормально.
Похожая конфигурация 1215С и ЕТ200SP. Там тогда в настройках порта появляется "Any partner" вместо конкретного партнера и контроль отключается.
by POV_PDA
Tue Sep 10, 2019 2:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 7105

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

переводили немцы в Германии, при переводе где то залезли переводом в область двоичных данных исполняемой части. Эта информация откуда? У меня вот, например, неофициальная о том, что источник этого неизвестен-ненадежен. Я не возражаю, но сам сижу исключительно без русификаторов (кроме PCS7), во избе...
by POV_PDA
Tue Sep 10, 2019 12:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 7105

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... a4b3#p5000
Портал официальный, я не спорю, а вот происхождение русификатора? Лежал на офф.сайте Сименс-а? Вряд ли.
by POV_PDA
Tue Sep 10, 2019 11:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 7105

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

Так недавно где то проскакивало, что ET200SP не компилируется с установленным русификатором. Если правильно запомнил. Попробуйте на системе без русификатора (лично мое мнение - от лукавого это, полуофициально, оттуда и проблемы, там и так косяков в софте хватает, зачем еще добавлять).
by POV_PDA
Fri Aug 23, 2019 4:15 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: OP77b не загружает программу
Replies: 22
Views: 7771

Re: OP77b не загружает программу

Тут сплошные телепаты. Проверить даже путем замены 3 части: Панель, ПЛК и кабель, наверное, можно. Вы то пишите "К PLC подрубась, аплоуд могу сделать", то "Программу 200 посмотреть не могу, аплоуд с него сделать могу". В ПЛК программа то хоть есть, а то может сбросили уже. Разработчикам тоже наверно...
by POV_PDA
Fri Aug 16, 2019 6:29 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Встроенный блок питания на S7-1200
Replies: 3
Views: 2566

Re: Встроенный блок питания на S7-1200

А что вас смущает? Именно так. Для питания датчиков может и достаточно. Остальное питайте от другого блока.
by POV_PDA
Wed Aug 14, 2019 9:11 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Адаптация проекта для SIMATIC Comfort Panel
Replies: 4
Views: 2898

Re: Адаптация проекта для SIMATIC Comfort Panel

Панельный PC с WinCC еще можно взять.
Или все рисовать заново на TIA WinCC Adv.
by POV_PDA
Thu Jun 13, 2019 8:48 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TP700 (+TP2200) Comfort. Слетела ОС?
Replies: 29
Views: 13000

Re: TP700 Comfort. Слетела ОС?

Я тут скопирую свои посты с другого форума, если уже пробовали, то сорри. Инструкция https://support.industry.siemens.com/cs/document/19701610/how-do-you-do-an-operating-system-update-on-operator-panels-or-perform-a-reset-to-factory-settings-?dti=0&lc=en-WW Сам ProSave и сбрасывает до заводских (про...
by POV_PDA
Tue Apr 30, 2019 9:44 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?
Replies: 2
Views: 3282

Re: Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?

Используйте в Scheduled Tasks событие ChangeUser, а у него в Events функцию TraceUserChange - в системных событиях будет строчка о смене пользователя. На базе этого скриптами можно много чего написать - там еще есть GetUserName GetGroupNumber функции. По вкусу.
by POV_PDA
Mon Apr 29, 2019 7:57 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Кириллица в DB
Replies: 5
Views: 2642

Re: Кириллица в DB

Минуточку, какие сенсорные панели сименс-а имеют наэкранную русскую клавиатуру?
by POV_PDA
Thu Apr 25, 2019 10:05 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: How BACKUP OP С7–626 ?
Replies: 3
Views: 4862

Re: [?]: How BACKUP OP С7–626 ?

Ну почему не сделать - делайте отдельно копию программы из PLС и BаckUp панели оператора.
Даже если не заливать потом в аналогичное устройство С7 (давно снято с производства) - это сильно поможет человеку, который будет менять на новые ПЛК+ОП, в случае выхода из строя вашего C7.
by POV_PDA
Thu Apr 18, 2019 11:29 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
Replies: 2
Views: 3286

Re: Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?

Alex3110 wrote:
Thu Apr 18, 2019 8:23 am
Или «Trend View» в принципе нельзя ничем «накрыть»
Вот вот, еще со времен WinCCflexible у меня не получилось - писал рядом.
by POV_PDA
Thu Apr 18, 2019 11:24 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC licenses Upgrade
Replies: 2
Views: 3148

Re: WinCC licenses Upgrade

Я думаю тут надо говорить именно об ugrade PCS7, а там и лицензии свои и процедура.
by POV_PDA
Thu Feb 21, 2019 10:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Simatic NCM PC V5.5 SP4 HF11
Replies: 3
Views: 2327

Re: Simatic NCM PC V5.5 SP4 HF11

Что то я такого каталога в дистрибутиве WinCC v7.5 не вижу, в 7.4 был. Цитата из руководства как бы намекает: "Until now the CP 5613 A3 and CP 5614 A3 modules could only be configured with the Simatic Net software version V12 HF 1 and thus only with Windows 7" Это не поможет? https://support.industr...
by POV_PDA
Thu Jan 17, 2019 10:17 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7-300 Firmware version update
Replies: 5
Views: 2620

Re: S7-300 Firmware version update

Если все работает нормально, то цель обновления прошивки какая?
В новой прошивке была исправлена функция, которая у вас используется и с ней проблемы?
by POV_PDA
Thu Dec 20, 2018 3:23 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ограничение доступа к рецептам
Replies: 2
Views: 1981

Re: Ограничение доступа к рецептам

Я давненько уже сделал примерно так: Отказался от автозагрузки и включил кнопки явной загрузки рецепта. Сделал два экрана, на одном была разрешена только загрузка рецепта, другой экран был только для технолога и там было можно все. Правда то был еще флексибл на РС, но не думаю что все сильно поменял...
by POV_PDA
Wed Dec 05, 2018 9:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Step7 5.6 и WinCC Flex 8.0 SP5
Replies: 2
Views: 2080

Re: Step7 5.6 и WinCC Flex 8.0 SP5

Я думаю ТИА там не при делах. Upgrade делали или вчистую ставили? С полгода назад наблюдал похожий пейзаж. PCS7 (то есть Step7 и WinCC) 9.0 -> +SP1, встало все без ошибок, но интеграция WinCC в Step похерена напрочь (я думаю какой то компонент не проапгрейдился), отдельно все работает, вместе фиг. П...
by POV_PDA
Sat Dec 01, 2018 5:37 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.
Replies: 10
Views: 5780

Re: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.

Может быть еще посмотреть разницу в Installation Guide Sp5 и Sp3.
Поставить вторую чистую систему?
Если железо с 16Гб оперативы, использовать виртуальную машину, сам недавно попробовал. Связь по езернету настраивается с полпинка, пробросился ср5711 по усб.