Search found 24 matches

by Netik
Wed Jul 20, 2011 6:57 am
Forum: Sensors
Topic: [? Russian]: SIEMENS PROBE LU + HART MODEM
Replies: 2
Views: 12002

Re: [? Russian]: SIEMENS PROBE LU + HART MODEM

Именно с HART модемом под Probe LU сам не сталкивался, но из опыта общения другими типами модемов,
всегда практически в ПО к модему есть опция, по которой происходит
мониторинг значения получаемого сигнала. Сомневаюсь что у Вас будет иначе...
by Netik
Wed Jul 20, 2011 6:55 am
Forum: Sensors
Topic: [? Russian]: SIEMENS PROBE LU + HART MODEM
Replies: 2
Views: 12002

Re: [? Russian]: SIEMENS PROBE LU + HART MODEM

Probe LU в первую очередь должен быть спараметрирован. При этом он может работать в трех режимах - уровень, дистанции и еще есть возможность объем измерять. Параметрирование его проводили через специальный пульт ДУ. Раз у вас есть HART модем или коммуникатор, нужно через него также перевести в нужны...
by Netik
Wed Jul 20, 2011 6:43 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: Problem with installing WINCC 7.0 on notebook
Replies: 2
Views: 2762

Re: [?]: Problem with installing WINCC 7.0 on notebook

I coudn`t setup XP by myself (My notebook is HP Pavilion DV7), I couldn`t find driver for XP on official HP site. Most like in notebook 17" matrix on it. I setup only XP that has AHCI abilities, and find specialist who helps with drivers assembly for this type of hardware. (from chipsets to all othe...
by Netik
Fri Jun 10, 2011 4:03 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: Problem with installing WINCC 7.0 on notebook
Replies: 2
Views: 2762

[?]: Problem with installing WINCC 7.0 on notebook

I have problem with installing WINCC on notebook. I have no problems with Step 7 (STEP 7 was setuped in PCS7.1). I deinstall simatic components with wincc, and install again, but problems remains. WinCCExplorer.exe give error in aplication. Looks like error in memory, but testing memory not give any...
by Netik
Fri May 06, 2011 5:13 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: WinCC7.0 simulation faceplates via Graphic Designer
Replies: 0
Views: 2275

[?]: WinCC7.0 simulation faceplates via Graphic Designer

I encountered with some difficulties when I make changes in project. I try to simulate faceplates step by step on screen. In project I have several station, most of them works via TCP-IP connections. Main problem is that I couldn`t run screens from project separately. Graphic Designer give message t...
by Netik
Thu May 05, 2011 7:51 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?+]: WinCC Flexible 2008 SP2 support wide screens
Replies: 4
Views: 5928

Re: [?+]: WinCC Flexible 2008 SP2 support wide screens

Connection that I use was MPI. All my plc works via MPI connection.

For such task I use standard Profibus/MPI card with PCI interface.
by Netik
Tue Aug 10, 2010 6:04 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?]: How can I make sound alarm in WinCC Flexible?
Replies: 1
Views: 2747

[?]: How can I make sound alarm in WinCC Flexible?

I not find information about it.
Project located on PC.

Thank you.
by Netik
Tue Aug 10, 2010 6:02 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: PPI connection. S7 200. Settings.
Replies: 5
Views: 3232

Re: [?]: PPI connection. S7 200. Settings.

We use S200 controller (and CP5512 communication card for programming). Our customers is China company, we use Siemens controllers for automation. One of the Chinese manufacturer give as alternate operator panel (China manufactured). They said that it also should works with Siemens, and their wishes...
by Netik
Fri Aug 06, 2010 8:55 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: PPI connection. S7 200. Settings.
Replies: 5
Views: 3232

[?]: PPI connection. S7 200. Settings.

I need some additional information about S7 200 communications. If I use PPI connection, what kind of parameters for link communication? Especially such parameters as 7 bit data - 1 stop bit, or 8 bit data + 1 stop bit? In this connection should I use control parity? (even, none, odd). Any informati...
by Netik
Fri Aug 06, 2010 8:46 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?+]: WinCC Flexible 2008 SP2 support wide screens
Replies: 4
Views: 5928

Re: WinCC Flexible 2008. Not standart resolution...

CoMod wrote:viewtopic.php?f=36&t=8650
WinCC flexible 2008 SP2
What's new in WinCC flexible 2008 SP2? wrote: Widescreen for PC Runtime
* 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200
Thank you very much!
by Netik
Wed Aug 04, 2010 11:09 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?+]: WinCC Flexible 2008 SP2 support wide screens
Replies: 4
Views: 5928

[?+]: WinCC Flexible 2008 SP2 support wide screens

I planned finalize high level HMI interface using WinCC project. I need system that can connect with S7 200 controllers. WinCC with such controllers works only via OPC server, but I can`t come over such problem as big delay reading tags using such OPC server as PC Access, when some of PLC was not in...
by Netik
Fri Mar 12, 2010 8:10 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP
Replies: 10
Views: 22479

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Можно держать всегда включенным частотный преобразователь, выключать его програмно. Скорее всего просто программу управления к нему не написали. А запускается без лишних слов подобно тумблеру в сеть. (через реле-выход DO).
by Netik
Fri Mar 12, 2010 8:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP
Replies: 10
Views: 22479

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

С частотниками Danfoss VLT работали, питание 24 вольта на них заводить не надо было. Схема в вашем случае сделана просто, только альтернативы выключать на холодную реле не вижу. Так как это должно быть сопряжено с изменением конфигурации по ходу работы. Simatic все таки рассчитан на то, чтоб работат...
by Netik
Fri Mar 12, 2010 3:56 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S200 Modbus...
Replies: 5
Views: 5265

Re: [?]: S200 Modbus...

Все работает... Пример модбаса крайне важно использовать с корректной библиотекой. Только в этом были грабли.
by Netik
Thu Mar 11, 2010 12:30 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S200 Modbus...
Replies: 5
Views: 5265

Re: [?]: S200 Modbus...

Дошел до того, что в Мастер контроллере прописал функцию записи регистров Modbus в Slave Modbus контроллер. Инициализация блоков на Мастере дала ошибку четности. (в обоих я установил четный протокол). В итоге чтоб такого не было, (от обратного ) в блоке инициализации прописал без четности. В обоих к...
by Netik
Thu Mar 11, 2010 3:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что дает использование Simatic PDM?
Replies: 14
Views: 13206

Re: Что дает использование Simatic PDM?

Кстати именно процесс и происходит так как вы сказали... последовательно по одному отстраивается датчик. Время таки уходит (шкаф с шиной был в другом здании, пока сбегаешь - один датчик подцепил... и назад к программатору... и так 16 датчиков. Плохо что у впечатление создается о непроффессионализме....
by Netik
Thu Mar 11, 2010 3:17 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что дает использование Simatic PDM?
Replies: 14
Views: 13206

Re: Что дает использование Simatic PDM?

Может было бы и проще, но никаких переключателей нет. Сам когда один проект делал думал будет шина из двух веток, назначил в офисном варианте адреса. Когда оказалось что вся шина будет в виде одной ветки, а датчики смонтировали хаотично (субподряд) получилось что все на шине вперемежку... Пришлось и...
by Netik
Wed Mar 10, 2010 3:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что дает использование Simatic PDM?
Replies: 14
Views: 13206

Re: Что дает использование Simatic PDM?

Немного не по теме - было в одном проекте оборудование другого производителя, которое интегрировали с Сименсом. Монтаж и пусконаладка велась на морозе. Устройства взрывозащищенные. Хотя дисплей и интерфейс были, тыкать пальцами на промозглом ветре на стеклянный экранчик прибора (кнопки сенсорные сра...
by Netik
Wed Mar 10, 2010 3:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что дает использование Simatic PDM?
Replies: 14
Views: 13206

Re: Что дает использование Simatic PDM?

Не знаю, со спецификой его работы не знаком. Но помоему Hart относится только к токовым датчикам с параметрированием по HART. Помоему по профибасу он работать не обязан. Непосредственно имел дело с таблетками к термопарам на Profibus PA. Так как физически это кусок пластмассы с парой выводов, и ника...
by Netik
Tue Mar 09, 2010 11:13 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что дает использование Simatic PDM?
Replies: 14
Views: 13206

Re: Что дает использование Simatic PDM?

Не знаю как можно без PDM настраивать те же таблетки, на термопару и Профибас PA выходом.

Помоему если уж что-то настраиваете и есть на PA или DP шине устройства PDM необходим.
by Netik
Tue Mar 09, 2010 11:08 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S200 Modbus...
Replies: 5
Views: 5265

Re: [?]: S200 Modbus...

Подскажите. Я загрузил в контроллер S200 CPU226 в один проект мастера, во второй CPU226 Modbus slave. Подкорректировал код чтоб иницилизировался Модбас не на порт 0, а на порт 1. (наверное у меня контроллер с частично неисправным 0 портом). Где касается чтение байта SDB30 => замена на SDB130. Сделал...
by Netik
Fri Mar 05, 2010 11:44 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S200 Modbus...
Replies: 5
Views: 5265

Re: S200 Modbus...

Cпасибо, буду разбираться.
by Netik
Fri Mar 05, 2010 8:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Simatic - беспроводные сети
Replies: 15
Views: 8683

Re: [?]: Simatic - беспроводные сети

Целиком на Siemens делали сеть. На модулях c AP и клиентами.

На 800 метров работало. С направленной антенной. Только если это будет все мобильным, не знаю насколько реально это делать.
by Netik
Fri Mar 05, 2010 8:40 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S200 Modbus...
Replies: 5
Views: 5265

[?]: S200 Modbus...

Прошу помочь любой информацией по данному вопросу. Дали задание на контроллере Simatic S200 реализовать на одном контроллере режим Modbus Master, на втором контроллере тоже 200 серии Modbus Slave. Цель - передать данные из одного контроллера в другой таким способом. До этого имел опыт только с контр...