Re: [?]: Что за функция SFC132?

Сименс, 100%. Насколько я понял, проект до поры до времени работал в 315-2pn/dp
by Dreadnoult
Thu Nov 18, 2010 3:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Что за функция SFC132?
Replies: 3
Views: 2704

[?]: Что за функция SFC132?

Здравствуйте.
Прислали мне проект один, с просьбой разобраться, почему не работает.
Там много чего наворочено и кроме прочего, всплыла непонятная SFC132.
Что это за функция такая и что она делает?
При этом в проекте она отсутствует.
Image
by Dreadnoult
Thu Sep 30, 2010 3:14 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?+]: Change "OK"-"not OK" bitmaps in hardware config
Replies: 8
Views: 4956

Re: OK-not OK bitmaps in hardware config

It is really strange question. If it's not a secret, for what purpouse?
by Dreadnoult
Wed Sep 29, 2010 2:06 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: S7-300 Convert DateAndTime To String
Replies: 2
Views: 3090

Re: S7-300 Convert DateAndTime To String

Sorry for my english. 1 Date_And_Time is just an 8 Bytes long array of BCD values. You can convert it to integer, using BTI, then convert INT to STRING, using FC16 from standart library and then concatenate 8 STRING variables in 1. 2 a) Convert MW0,MW2, etc. to STRING b) concatenate it in right order
by Dreadnoult
Thu Sep 23, 2010 12:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit
Replies: 10
Views: 9322

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

На скрине ясно видно, что стоит галка diagnostic interrupt. Следовательно модуль с диагностикой. Вкратце об использовании SFC51 с примером на STL есть в справке (F1 при фокусе на вызове функции). Ну а расшифровка диагностических данных, как уже сказали, в документации к соответствующему модулю. Для ...
by Dreadnoult
Mon Sep 20, 2010 12:12 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit
Replies: 10
Views: 9322

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Попробуйте с помощью SFC51 прочитать диагностические данные модуля. Возможно увидите в чем проблема.
by Dreadnoult
Mon Feb 01, 2010 1:53 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: license for Step7.V5.4
Replies: 1
Views: 3681

Re: SET-UP S7.V5.4

Simatic EKB Installer will help you http://plc.net.ru/viewtopic.php?f=1&t=218
by Dreadnoult
Mon Feb 01, 2010 12:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?] Проектирование АСУТП алгоритмы...
Replies: 8
Views: 8092

Re: [?] Проектирование АСУТП алгоритмы...

Давайте не путать алгоритмы управления и алгоритмы работы системы. Есть ГОСТ 34.602, который регламентирует создание ТЗ на проектирование. Вот там, в частности: 2.6.1. В подразделе «Требования к системе в целом» указывают: * требования к структуре и функционированию системы; Под требованием к функци...
by Dreadnoult
Sun Jan 31, 2010 11:50 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Siemens S7-300 Selection for very simple process
Replies: 1
Views: 2340

Re: [?]: Siemens S7-300 Selection for very simple process

6ES7313-6CF03-0AB0 - CPU with integrated 16DI & 16DO 6ES7321-1BH02-0AA0 - Digital input module (16DI) or 6ES7323-1BH01-0AA0 - Digital input/output module (8DI/8DO) 6ES7331-1KF01-0AB0 - Analog input module (8AI) (+ necessary accessories, such as front connector, etc.) 6AV6642-0BA01-1AX1 - Color 5,7 T...
by Dreadnoult
Sun Jan 31, 2010 11:11 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Need help to connect PLC to Matlab
Replies: 3
Views: 3144

Re: [?]: Need help to connect PLC to Matlab

Scowl wrote:May be OPC helps you. I know Matlab can use OPC for the communications.
MatLab OPC Toolbox -> OPC (Tag Managment->Add New Driver->OPC.chn) -> S7-300
by Dreadnoult
Thu Jan 28, 2010 5:41 am
Forum: Siemens Hardware & Software
Topic: [?]: What do i need for siemens MODBUS TCP/IP
Replies: 2
Views: 7177

Re: MODBUS TCP/IP

Or use AG_SEND to send a request/response and AG_RECV to receive a response/request.