Search found 126 matches

by SNike
Thu Jun 10, 2021 8:14 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Думаю, понял свою ошибку. Привык полагать что переключатель задействует только один резистор, для устранения отражения сигнала. По факту там три резистора, обеспечивающие еще и защитное смещение уровня сигналов, формируемого путем падения напряжения, т.е. делитель напряжения. При отключении питания ...
by SNike
Wed Jun 09, 2021 2:27 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

POV_PDA wrote:
Wed Jun 09, 2021 2:26 pm
Ну это очевидно, вы отключаете питание терминатора. Посмотрите схему профибаса и терминатора. Там же три резистора и один конец подключен к питанию. Как оно без терминатора работать должно?
да, спасибо, надо посмотреть завтра будет поподробнее
by SNike
Wed Jun 09, 2021 2:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Вам нужно, чтобы любой частотник можно было отключить? Так и решайте проблему конкретно: отключили частотник- появилась ошибка- диагностируйте ошибку На эту ошибку в PLC загружен OB86. Но сеть валит только последний ЧП. На него тоже срабатывает OB86. то что отваливается этот последний узел это ясно...
by SNike
Wed Jun 09, 2021 10:49 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Программы это навряд ли касается, потому что отключение неконечных узлов к падению сети не приводит.
Вот если скажете почему падение сети именно при отключении конечного узла - тогда будет понятно что переделывать. Весь вопрос в том - почему именно отключение конечного приводит к падению сети.
by SNike
Wed Jun 09, 2021 9:53 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Так проблема в том что тогда останавливаются все остальные частотники. Тогда и двигателя не обслужить электрикам.
by SNike
Wed Jun 09, 2021 9:18 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Какое отношение доп питание имеет к шине Profibus и модулям RPBA/FPBA ?
by SNike
Wed Jun 09, 2021 5:38 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети

Проблема в том, что когда обслуживают двигателя то частотники обесточивают. При этом если отключают последний узел, то падает вся сеть. На сколько помню, при включенном терминаторе такого быть не должно.
by SNike
Tue Jun 08, 2021 2:10 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Replies: 16
Views: 2551

[?+]: Profibus - сбои сети без терминатора

Доброго всем времени. Имеется S7-300 (315-2 PN/DP), к нему по Profibus подключены частотники ABB, около 20 шт. В сети имеется повторитель. У частотников модули различные - как RPBA, так и FPBA. На всех конечных узлах включены терминальные сопротивления. На повторителе один сегмент задействован полно...
by SNike
Sun Oct 20, 2013 8:21 pm
Forum: Other HMI
Topic: [LINK]: intouch 10.5 one year license
Replies: 9
Views: 10761

Re: [LINK]: intouch 10.5 one year license

spanfkyous wrote: intouch 10.5 sp1.
sp1 or Path1 ?
by SNike
Mon Feb 25, 2013 6:59 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 7730

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

Попробовал второй вариант - тоже не подходит. При указании в SFC20 P#DB37.DBX0.0 BYTE 2 этот AnyPointer Step7 тоже автоматом превращает в DBW0 Похоже что тут либо STL, либо в DB добавить еще переменную Int и указать P#DB37.DBX0.0 BYTE 4 , что на практике я и сделал. Видно никому особо не нужно перед...
by SNike
Sun Feb 24, 2013 8:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 7730

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

FB14 не требует на RD_1 тип Int, там тоже AnyPointer. На счет преобразования - таблица символов тут не участвует, описал выше.
Rex2701 wrote:Ваш FB14
FB14 не мой - он из стандартной библиотеки :)
by SNike
Fri Feb 22, 2013 2:15 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 7730

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

Так и я из спортивного интереса :)

Первый вариант не работает. Что интересно - FB14 ошибку не дает, но и данные не пишет.
by SNike
Fri Feb 22, 2013 1:53 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 7730

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

Ок, сейчас проверю в действии
by SNike
Fri Feb 22, 2013 1:18 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 7730

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

sania wrote:P#DBX 0.0 BYTE 2
не уловил мысли :roll:
можно пояснить?
by SNike
Fri Feb 22, 2013 6:50 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 7730

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

Не помогает. Как оказалось вообще приведение идет не к символу а к DBW (на форуме Siemens уже это обсудили, ссылка в предыдущем посте)

ps
тему переименовал
by SNike
Wed Feb 20, 2013 7:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 7730

Преобразование P# к DBW - как отменить?

Ввожу параметр функционального блока как P#DB37.DBX0.0 BYTE 2 По завершению ввода Step7 определяет что для этого адреса есть символ, и автоматом заменяет введенный мною Pointer на символ "TestDB".var_int , что мне совершенно не нужно. Как отменить автозамену ? http://s6.postimage.org/h1oaztgtt/image...
by SNike
Fri Feb 15, 2013 10:02 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Коммуникации между запароленными S7 300 возможны ?
Replies: 1
Views: 3358

Re: [?]: Коммуникации между запароленными S7 300 возможны ?

Сейчас тоже разбираюсь с обменом данными по сети Ethernet, так что чем смогу - по горячим следам. 1. Пароль Думаю, что наличие пароля не помешает устанавливать соединение, пароль в основном для того чтобы не было вмешательства в конфигурацию и программу, да и чтоб не сливали к себе проект. ИМХО. 2. ...
by SNike
Fri Feb 15, 2013 2:04 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
Replies: 1
Views: 2853

Re: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet

Вопрос обсудили и решение найдено, может кому пригодится.
by SNike
Thu Feb 14, 2013 12:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
Replies: 1
Views: 2853

[?+]: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet

Начинаю неспеша организовывать обмен данными между контроллерами по сети Ethenet. Для упрощения решил использовать FB14 [Get], т.к. в этом случае достаточно написать код только в одном PLC. При конфигурировании в NetPro использую Unspecified-соединение. Все бы ничего, но получается что: [PLC | CP343...
by SNike
Tue Jan 29, 2013 2:39 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Значит добросовестные, раз думаете об удобстве дальнейшей эксплуатации.
by SNike
Tue Jan 29, 2013 1:39 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Oldman , извините, т.к. вы упомянули о заказчиках то не могли бы вы уточнить: Вы внедряете проекты или постоянно и непосредственно их эксплуатируете? Просто есть решения которые хороши для тех кто внедряет проекты, а есть которые хороши в эксплуатации, и, наверняка, есть такие которые хороши и тем ...
by SNike
Tue Jan 29, 2013 11:35 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Пока вижу такие варианты: 1) Купить OpcLogger, пусть собирает данные, а программу для создания отчетов делать самому 2) Купить полностью систему (пока остановился на Dream, но на днях еще попробую Iconics) 3) Все делать самому. Самое дешевое решение + можно сделать все что душе угодно, никаких привя...
by SNike
Tue Jan 29, 2013 10:39 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Помотрел Inductive - как-то не впечатлило. Совсем.
Ладно почти все через веб, но еще использование Java...
by SNike
Tue Jan 29, 2013 9:15 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

У Perpetuum software много интересных вещей есть http://www.perpetuumsoft.com/Home.aspx?lang=en Большинство компонентов не подходят для Express-версии Visual Studiо , а значит кроме них придется еще закупать Visual Studiо. На счет Inductive Automation - cпасибо, обязательно сегодня посмотрю Дык, ес...
by SNike
Mon Jan 28, 2013 2:57 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Нашел подобный Dream Report-у программный продукт у Iconics, называется ReportWorX. Опыта работы с продуктами Iconics нет потому и сказать ничего не могу. Если сравнивать Dream Report и ReportWorX - кто что может посоветовать ? Как вообще продукты Iconics в плане эксплуатации (надежность, удобство.....
by SNike
Mon Jan 28, 2013 6:51 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Надо что-то на основе полноценной базы данных (MS SQL, MySql и т.п.)
by SNike
Fri Jan 25, 2013 10:28 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Какие еще есть программы, умеющие собирать данные с OPC и затем строить по этим данным отчеты?
Хотелось бы сравнить DR с другими программными продуктами.
by SNike
Fri Jan 25, 2013 9:23 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Установил HMI Reports от Wonderware - действительно оказалось что Dream Report и HMI Reports практически одно и то же. Есть разница во внешнем виде, в наборе драйверов, в DR добавлены некоторые функции, но большОй разницы, кроме как в цене, при поверхностном знакомстве пока не увидел :? Оказалось, D...
by SNike
Fri Jan 25, 2013 9:10 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Re: Dream Report - каковы впечатления?

Oldman wrote:урезанная по драйверам прога используется wonderware
Имеется ввиду что Wonderware HMI Reports то же самое что и Dream Reports, только в HMI Reports меньше драйверов?
by SNike
Thu Jan 24, 2013 9:12 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Dream Report - каковы впечатления?
Replies: 18
Views: 16188

Dream Report - каковы впечатления?

Доброго всем времени суток! Не так давно встал вопрос о приобретении ПО, способного собирать технологические данные и затем строить по ним отчеты. Посоветовали посмотреть Dream Report от Ocean Data Systems . Скачал себе демо-версию, поставил, попробовал. Общее впечатление в принципе неплохое. Есть ч...
by SNike
Sat Dec 29, 2012 10:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Replies: 6
Views: 6091

Re: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?

Спасибо, тут действительно все просто
by SNike
Thu Nov 01, 2012 10:22 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Replies: 6
Views: 6091

Re: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?

Oh, no! For me and English with translator! Chinese language and characters causes an overload of my mind :)
It is easier to make it yourself, or buy on E-Bay
by SNike
Thu Nov 01, 2012 6:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Replies: 6
Views: 6091

Re: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?

Ok, many thanks!
mohdabshr wrote: rs232-tty cable for S5 or IBH Cable for S5
...
keywords: rs232-tty :)
Links: Siemens forum, Telebyte RS-232 -> Сurrent-loop Converters

mohdabshr, again thanks
by SNike
Thu Nov 01, 2012 8:02 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Replies: 6
Views: 6091

[?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?

Всем доброго утра/вечера/дня/ночи :) Имеется старый контроллер S5-90U (6ES5095-8MC01), давным давно к нему никто не подключался и ничего с ним не делал. Но, ничего вечного, как известно, нет - начались проблемы с установкой где он используется. Неплохо бы было прицепиться к нему компом или ноутом, с...
by SNike
Fri Jul 27, 2012 3:09 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro
Replies: 2
Views: 3803

Re: [?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro

Спасибо, давненько выискивал этот документик!
Думаю эта раскладка не только для Profibus пойдет, но и для PPI. Хотя, 100% уверенности в этом нет :)
by SNike
Fri Jul 27, 2012 9:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro
Replies: 2
Views: 3803

[?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro

Нужно соединить S7-200 и TP177 Micro, но на данный момент нет ни кабеля, ни штекеров...
Буду признателен если кто подскажет временное решение, раскладку проводов на DB9 для соединения панельки и PLC по PPI/Profibus.
by SNike
Mon Jul 23, 2012 6:57 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: PID в S7-200: управляющий сигнал
Replies: 4
Views: 5075

Re: PID в S7-200: управляющий сигнал

И все же как-то странно что в S7-200 нет PID для двухпозиционного дискретного управления
by SNike
Fri Jul 20, 2012 11:58 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: PID в S7-200: управляющий сигнал
Replies: 4
Views: 5075

Re: PID в S7-200: управляющий сигнал

В том то и дело что выходное значение не имеет отрицательного знака, только от 0 до 1
Уже пришлось городить свой огород без использования стандартного PID :?
by SNike
Thu Jul 19, 2012 8:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: PID в S7-200: управляющий сигнал
Replies: 4
Views: 5075

PID в S7-200: управляющий сигнал

Доброго всем времени суток. В S7-200 имеется инструкция PID-регулирования. Управляющее воздействие с нее снимается как сигнал в диапазоне [0..1]. Применительно к исполнительным механизмам которые управляются, например, сигналом 4-20мА или 0-10В все понятно. В самом простом случае достаточно управляю...
by SNike
Wed Nov 30, 2011 7:17 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Драйвера CP-5613 A2
Replies: 1
Views: 3343

Re: Драйвера CP-5613 A2

Вопрос снимается.
Изначально я полагал что S7SIMATIC DAServer работает с железом и не нуждается в сервере OPC, но ошибся и потому некорректно задал вопрос.
Придется ставить весь Simatic NET.
by SNike
Mon Nov 28, 2011 10:51 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Драйвера CP-5613 A2
Replies: 1
Views: 3343

[?+]: Драйвера CP-5613 A2

Планируется использовать CP-5613 A2 в связке с Wonderware DAServer. При этом Station Manager, OPC SimaticNET и часть других составляющих не будет востребована. На диске Simatic NET 2008 не увидел отдельно драйверов, хотя при установке Simatic NET они устанавливаются. Можно ли как-то установить тольк...
by SNike
Mon Nov 28, 2011 9:11 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6517

Re: TCONT_S или CONT_S ?

Ну ладно, с этим разобрались, спасибо.
by SNike
Mon Nov 28, 2011 8:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6517

Re: TCONT_S или CONT_S ?

Тогда не понимаю для чего они вынесли отдельно TCONT_S если алгоритмы одинаковые, да еще обозвали "температурным".
by SNike
Mon Nov 28, 2011 5:33 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6517

Re: TCONT_S или CONT_S ?

Извиняюсь, но я так и не понял: TCONT_S "заточен" под температурное регулирование или же это упрощенный CONT_S ?
by SNike
Fri Nov 25, 2011 8:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6517

Re: TCONT_S или CONT_S ?

На счет задвижки я утрировал.
По регуляторам: интересно, TCont_S имеет такой же алгоритм как Cont_S или же нет ? Или он в отличии от Cont_S имеет алгоритм адаптированный к температурному регулированию?
by SNike
Fri Nov 25, 2011 1:46 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6517

TCONT_S или CONT_S ?

Имеется задвижка, открывая/закрывая её регулируем температуру жидкости. На данный момент для регулирования температуры используется CONT_S. Хотелось бы узнать - чем отличаются CONT_S и TCONT_S кроме отсутствия у последней D-составляющей ? Может быть в данном случае уместнее было бы использовать TCON...
by SNike
Fri Nov 25, 2011 1:12 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24867

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

CHANt wrote:перешлите мне настройки Вашего ПЧ ... И я тогда сделаю примеры под АВВ.
Хорошо, по мере возможности постараюсь переслать, может быть кому-то еще пригодится.
by SNike
Thu Oct 27, 2011 10:19 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24867

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

Существуют два профиля управления ПЧ - Profidrive & FC. Я не знаю с каким Вы работаете... Как я упоминал в первом посте, профиль используется VENDOR SPECIFIC (он же ABB Drives profile), PPO-4 Да какая х... разница. Хоть двадцать видов профилей. :? По поводу того что меняются местами байты - описано...
by SNike
Thu Oct 27, 2011 9:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24867

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

CHANt wrote:Тогда как с I/O выходами можно напороть горячку
Ответили пока я правил свое сообщение :)
Посмотрите в моем отредактированном предыдущем посте на счет SFC 14/15, что думаете ?