Search found 126 matches
- Thu Jun 10, 2021 8:14 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети
Думаю, понял свою ошибку. Привык полагать что переключатель задействует только один резистор, для устранения отражения сигнала. По факту там три резистора, обеспечивающие еще и защитное смещение уровня сигналов, формируемого путем падения напряжения, т.е. делитель напряжения. При отключении питания ...
- Wed Jun 09, 2021 2:27 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
- Wed Jun 09, 2021 2:17 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети
Вам нужно, чтобы любой частотник можно было отключить? Так и решайте проблему конкретно: отключили частотник- появилась ошибка- диагностируйте ошибку На эту ошибку в PLC загружен OB86. Но сеть валит только последний ЧП. На него тоже срабатывает OB86. то что отваливается этот последний узел это ясно...
- Wed Jun 09, 2021 10:49 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети
Программы это навряд ли касается, потому что отключение неконечных узлов к падению сети не приводит.
Вот если скажете почему падение сети именно при отключении конечного узла - тогда будет понятно что переделывать. Весь вопрос в том - почему именно отключение конечного приводит к падению сети.
Вот если скажете почему падение сети именно при отключении конечного узла - тогда будет понятно что переделывать. Весь вопрос в том - почему именно отключение конечного приводит к падению сети.
- Wed Jun 09, 2021 9:53 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети
Так проблема в том что тогда останавливаются все остальные частотники. Тогда и двигателя не обслужить электрикам.
- Wed Jun 09, 2021 9:18 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети
Какое отношение доп питание имеет к шине Profibus и модулям RPBA/FPBA ?
- Wed Jun 09, 2021 5:38 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети
Проблема в том, что когда обслуживают двигателя то частотники обесточивают. При этом если отключают последний узел, то падает вся сеть. На сколько помню, при включенном терминаторе такого быть не должно.
- Tue Jun 08, 2021 2:10 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
- Replies: 16
- Views: 2607
[?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
Доброго всем времени. Имеется S7-300 (315-2 PN/DP), к нему по Profibus подключены частотники ABB, около 20 шт. В сети имеется повторитель. У частотников модули различные - как RPBA, так и FPBA. На всех конечных узлах включены терминальные сопротивления. На повторителе один сегмент задействован полно...
- Sun Oct 20, 2013 8:21 pm
- Forum: Other HMI
- Topic: [LINK]: intouch 10.5 one year license
- Replies: 9
- Views: 10795
Re: [LINK]: intouch 10.5 one year license
sp1 or Path1 ?spanfkyous wrote: intouch 10.5 sp1.
- Mon Feb 25, 2013 6:59 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Попробовал второй вариант - тоже не подходит. При указании в SFC20 P#DB37.DBX0.0 BYTE 2 этот AnyPointer Step7 тоже автоматом превращает в DBW0 Похоже что тут либо STL, либо в DB добавить еще переменную Int и указать P#DB37.DBX0.0 BYTE 4 , что на практике я и сделал. Видно никому особо не нужно перед...
- Sun Feb 24, 2013 8:59 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?
FB14 не требует на RD_1 тип Int, там тоже AnyPointer. На счет преобразования - таблица символов тут не участвует, описал выше.
FB14 не мой - он из стандартной библиотекиRex2701 wrote:Ваш FB14
- Fri Feb 22, 2013 2:15 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Так и я из спортивного интереса
Первый вариант не работает. Что интересно - FB14 ошибку не дает, но и данные не пишет.
Первый вариант не работает. Что интересно - FB14 ошибку не дает, но и данные не пишет.
- Fri Feb 22, 2013 1:53 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Ок, сейчас проверю в действии
- Fri Feb 22, 2013 1:18 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?
не уловил мыслиsania wrote:P#DBX 0.0 BYTE 2
можно пояснить?
- Fri Feb 22, 2013 6:50 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Не помогает. Как оказалось вообще приведение идет не к символу а к DBW (на форуме Siemens уже это обсудили, ссылка в предыдущем посте)
ps
тему переименовал
ps
тему переименовал
- Thu Feb 21, 2013 9:11 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Re: Преобразование P# к символу - как отменить?
Обсуждение на форуме Siemens
- Wed Feb 20, 2013 7:36 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
- Replies: 11
- Views: 7756
Преобразование P# к DBW - как отменить?
Ввожу параметр функционального блока как P#DB37.DBX0.0 BYTE 2 По завершению ввода Step7 определяет что для этого адреса есть символ, и автоматом заменяет введенный мною Pointer на символ "TestDB".var_int , что мне совершенно не нужно. Как отменить автозамену ? http://s6.postimage.org/h1oaztgtt/image...
- Fri Feb 15, 2013 10:02 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Коммуникации между запароленными S7 300 возможны ?
- Replies: 1
- Views: 3363
Re: [?]: Коммуникации между запароленными S7 300 возможны ?
Сейчас тоже разбираюсь с обменом данными по сети Ethernet, так что чем смогу - по горячим следам. 1. Пароль Думаю, что наличие пароля не помешает устанавливать соединение, пароль в основном для того чтобы не было вмешательства в конфигурацию и программу, да и чтоб не сливали к себе проект. ИМХО. 2. ...
- Fri Feb 15, 2013 2:04 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
- Replies: 1
- Views: 2860
Re: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
Вопрос обсудили и решение найдено, может кому пригодится.
- Thu Feb 14, 2013 12:17 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
- Replies: 1
- Views: 2860
[?+]: Обмен данными [PLC <-> PLC] по Ethernet
Начинаю неспеша организовывать обмен данными между контроллерами по сети Ethenet. Для упрощения решил использовать FB14 [Get], т.к. в этом случае достаточно написать код только в одном PLC. При конфигурировании в NetPro использую Unspecified-соединение. Все бы ничего, но получается что: [PLC | CP343...
- Tue Jan 29, 2013 2:39 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Значит добросовестные, раз думаете об удобстве дальнейшей эксплуатации.
- Tue Jan 29, 2013 1:39 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Oldman , извините, т.к. вы упомянули о заказчиках то не могли бы вы уточнить: Вы внедряете проекты или постоянно и непосредственно их эксплуатируете? Просто есть решения которые хороши для тех кто внедряет проекты, а есть которые хороши в эксплуатации, и, наверняка, есть такие которые хороши и тем ...
- Tue Jan 29, 2013 11:35 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Пока вижу такие варианты: 1) Купить OpcLogger, пусть собирает данные, а программу для создания отчетов делать самому 2) Купить полностью систему (пока остановился на Dream, но на днях еще попробую Iconics) 3) Все делать самому. Самое дешевое решение + можно сделать все что душе угодно, никаких привя...
- Tue Jan 29, 2013 10:39 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Помотрел Inductive - как-то не впечатлило. Совсем.
Ладно почти все через веб, но еще использование Java...
Ладно почти все через веб, но еще использование Java...
- Tue Jan 29, 2013 9:15 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
У Perpetuum software много интересных вещей есть http://www.perpetuumsoft.com/Home.aspx?lang=en Большинство компонентов не подходят для Express-версии Visual Studiо , а значит кроме них придется еще закупать Visual Studiо. На счет Inductive Automation - cпасибо, обязательно сегодня посмотрю Дык, ес...
- Mon Jan 28, 2013 2:57 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Нашел подобный Dream Report-у программный продукт у Iconics, называется ReportWorX. Опыта работы с продуктами Iconics нет потому и сказать ничего не могу. Если сравнивать Dream Report и ReportWorX - кто что может посоветовать ? Как вообще продукты Iconics в плане эксплуатации (надежность, удобство.....
- Mon Jan 28, 2013 6:51 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Надо что-то на основе полноценной базы данных (MS SQL, MySql и т.п.)
- Fri Jan 25, 2013 10:28 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Какие еще есть программы, умеющие собирать данные с OPC и затем строить по этим данным отчеты?
Хотелось бы сравнить DR с другими программными продуктами.
Хотелось бы сравнить DR с другими программными продуктами.
- Fri Jan 25, 2013 9:23 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Установил HMI Reports от Wonderware - действительно оказалось что Dream Report и HMI Reports практически одно и то же. Есть разница во внешнем виде, в наборе драйверов, в DR добавлены некоторые функции, но большОй разницы, кроме как в цене, при поверхностном знакомстве пока не увидел :? Оказалось, D...
- Fri Jan 25, 2013 9:10 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Re: Dream Report - каковы впечатления?
Имеется ввиду что Wonderware HMI Reports то же самое что и Dream Reports, только в HMI Reports меньше драйверов?Oldman wrote:урезанная по драйверам прога используется wonderware
- Thu Jan 24, 2013 9:12 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Dream Report - каковы впечатления?
- Replies: 18
- Views: 16300
Dream Report - каковы впечатления?
Доброго всем времени суток! Не так давно встал вопрос о приобретении ПО, способного собирать технологические данные и затем строить по ним отчеты. Посоветовали посмотреть Dream Report от Ocean Data Systems . Скачал себе демо-версию, поставил, попробовал. Общее впечатление в принципе неплохое. Есть ч...
- Sat Dec 29, 2012 10:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
- Replies: 6
- Views: 6105
Re: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Спасибо, тут действительно все просто
- Thu Nov 01, 2012 10:22 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
- Replies: 6
- Views: 6105
Re: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Oh, no! For me and English with translator! Chinese language and characters causes an overload of my mind
It is easier to make it yourself, or buy on E-Bay
It is easier to make it yourself, or buy on E-Bay
- Thu Nov 01, 2012 6:59 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
- Replies: 6
- Views: 6105
Re: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Ok, many thanks!
Links: Siemens forum, Telebyte RS-232 -> Сurrent-loop Converters
mohdabshr, again thanks
keywords: rs232-ttymohdabshr wrote: rs232-tty cable for S5 or IBH Cable for S5
...
Links: Siemens forum, Telebyte RS-232 -> Сurrent-loop Converters
mohdabshr, again thanks
- Thu Nov 01, 2012 8:02 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
- Replies: 6
- Views: 6105
[?]: Как подключиться к S5-90U и скачать программу ?
Всем доброго утра/вечера/дня/ночи :) Имеется старый контроллер S5-90U (6ES5095-8MC01), давным давно к нему никто не подключался и ничего с ним не делал. Но, ничего вечного, как известно, нет - начались проблемы с установкой где он используется. Неплохо бы было прицепиться к нему компом или ноутом, с...
- Fri Jul 27, 2012 3:09 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro
- Replies: 2
- Views: 3816
Re: [?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro
Спасибо, давненько выискивал этот документик!
Думаю эта раскладка не только для Profibus пойдет, но и для PPI. Хотя, 100% уверенности в этом нет
Думаю эта раскладка не только для Profibus пойдет, но и для PPI. Хотя, 100% уверенности в этом нет
- Fri Jul 27, 2012 9:43 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro
- Replies: 2
- Views: 3816
[?]: Кабель для соединения S7-200 и TP177Micro
Нужно соединить S7-200 и TP177 Micro, но на данный момент нет ни кабеля, ни штекеров...
Буду признателен если кто подскажет временное решение, раскладку проводов на DB9 для соединения панельки и PLC по PPI/Profibus.
Буду признателен если кто подскажет временное решение, раскладку проводов на DB9 для соединения панельки и PLC по PPI/Profibus.
- Mon Jul 23, 2012 6:57 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: PID в S7-200: управляющий сигнал
- Replies: 4
- Views: 5087
Re: PID в S7-200: управляющий сигнал
И все же как-то странно что в S7-200 нет PID для двухпозиционного дискретного управления
- Fri Jul 20, 2012 11:58 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: PID в S7-200: управляющий сигнал
- Replies: 4
- Views: 5087
Re: PID в S7-200: управляющий сигнал
В том то и дело что выходное значение не имеет отрицательного знака, только от 0 до 1
Уже пришлось городить свой огород без использования стандартного PID
Уже пришлось городить свой огород без использования стандартного PID
- Thu Jul 19, 2012 8:31 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: PID в S7-200: управляющий сигнал
- Replies: 4
- Views: 5087
PID в S7-200: управляющий сигнал
Доброго всем времени суток. В S7-200 имеется инструкция PID-регулирования. Управляющее воздействие с нее снимается как сигнал в диапазоне [0..1]. Применительно к исполнительным механизмам которые управляются, например, сигналом 4-20мА или 0-10В все понятно. В самом простом случае достаточно управляю...
- Wed Nov 30, 2011 7:17 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Драйвера CP-5613 A2
- Replies: 1
- Views: 3348
Re: Драйвера CP-5613 A2
Вопрос снимается.
Изначально я полагал что S7SIMATIC DAServer работает с железом и не нуждается в сервере OPC, но ошибся и потому некорректно задал вопрос.
Придется ставить весь Simatic NET.
Изначально я полагал что S7SIMATIC DAServer работает с железом и не нуждается в сервере OPC, но ошибся и потому некорректно задал вопрос.
Придется ставить весь Simatic NET.
- Mon Nov 28, 2011 10:51 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Драйвера CP-5613 A2
- Replies: 1
- Views: 3348
[?+]: Драйвера CP-5613 A2
Планируется использовать CP-5613 A2 в связке с Wonderware DAServer. При этом Station Manager, OPC SimaticNET и часть других составляющих не будет востребована. На диске Simatic NET 2008 не увидел отдельно драйверов, хотя при установке Simatic NET они устанавливаются. Можно ли как-то установить тольк...
- Mon Nov 28, 2011 9:11 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: TCONT_S или CONT_S ?
- Replies: 8
- Views: 6541
Re: TCONT_S или CONT_S ?
Ну ладно, с этим разобрались, спасибо.
- Mon Nov 28, 2011 8:30 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: TCONT_S или CONT_S ?
- Replies: 8
- Views: 6541
Re: TCONT_S или CONT_S ?
Тогда не понимаю для чего они вынесли отдельно TCONT_S если алгоритмы одинаковые, да еще обозвали "температурным".
- Mon Nov 28, 2011 5:33 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: TCONT_S или CONT_S ?
- Replies: 8
- Views: 6541
Re: TCONT_S или CONT_S ?
Извиняюсь, но я так и не понял: TCONT_S "заточен" под температурное регулирование или же это упрощенный CONT_S ?
- Fri Nov 25, 2011 8:19 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: TCONT_S или CONT_S ?
- Replies: 8
- Views: 6541
Re: TCONT_S или CONT_S ?
На счет задвижки я утрировал.
По регуляторам: интересно, TCont_S имеет такой же алгоритм как Cont_S или же нет ? Или он в отличии от Cont_S имеет алгоритм адаптированный к температурному регулированию?
По регуляторам: интересно, TCont_S имеет такой же алгоритм как Cont_S или же нет ? Или он в отличии от Cont_S имеет алгоритм адаптированный к температурному регулированию?
- Fri Nov 25, 2011 1:46 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: TCONT_S или CONT_S ?
- Replies: 8
- Views: 6541
TCONT_S или CONT_S ?
Имеется задвижка, открывая/закрывая её регулируем температуру жидкости. На данный момент для регулирования температуры используется CONT_S. Хотелось бы узнать - чем отличаются CONT_S и TCONT_S кроме отсутствия у последней D-составляющей ? Может быть в данном случае уместнее было бы использовать TCON...
- Fri Nov 25, 2011 1:12 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
- Replies: 19
- Views: 24918
Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof
Хорошо, по мере возможности постараюсь переслать, может быть кому-то еще пригодится.CHANt wrote:перешлите мне настройки Вашего ПЧ ... И я тогда сделаю примеры под АВВ.
- Thu Oct 27, 2011 10:19 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
- Replies: 19
- Views: 24918
Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof
Существуют два профиля управления ПЧ - Profidrive & FC. Я не знаю с каким Вы работаете... Как я упоминал в первом посте, профиль используется VENDOR SPECIFIC (он же ABB Drives profile), PPO-4 Да какая х... разница. Хоть двадцать видов профилей. :? По поводу того что меняются местами байты - описано...
- Thu Oct 27, 2011 9:47 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
- Replies: 19
- Views: 24918
Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof
Ответили пока я правил свое сообщениеCHANt wrote:Тогда как с I/O выходами можно напороть горячку
Посмотрите в моем отредактированном предыдущем посте на счет SFC 14/15, что думаете ?